冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
! {$ u m: q, Y; h 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
y" S5 n, u: B1 s: W. q3 n
* {/ p1 }7 j9 f 二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算7 V" `- _( _* v4 h: n
1
. }0 S' ^+ k" _5 j0 H! S8 u/ Y, z, g9 M! N& B, \' {
若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
) t T8 F2 s- ]8 M1 w若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
g! r# e, t- z# _9 T; d! \. K 3! T0 a: C( R' y
若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; L) [2 |( [, D) f6 [! c5 G' j' t
4- @* `" G7 |4 b: V" V7 {
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) ( F- o v" N9 M: R* x4 R- A
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
" w% h. J' Z$ x- Y4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。. z% B- p: \. G \( B* z
冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 1 ^ Y4 Y! r! O
' y7 p' @& ?. r: c3 v. b# p: U- U1 j
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
5 k8 F5 G2 v2 v. E) g& x 三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
- J( G8 P, S+ }5 h0 C当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
8 S: J& T% E* ~) q3 _; j) e. C, ]7 p. {
+ `: x; [! I8 _. k8 L% Z" ], P
5 l& }' A$ m- P* D* Y加工间负荷匹配4 F0 [( U$ x6 Z8 p
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算" n5 T8 P8 j8 M/ x+ G
1
$ G: K! B! e, H( f& \! f* ^+ X) @2 O) z" W6 J% h
若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
2 v8 A8 e f+ \# @9 {若V≥50m³,则乘系数A=1.0% r% R0 E% g$ ?+ n$ b2 W0 }
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
. K; _0 a" U3 P5 M- {' K1
u: F+ Z% U2 o! X) L% a9 r% ?若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2" Z8 B9 |( q/ o) F$ C" Y5 G8 i
若V≥50m³,则乘系数A=1.0
! ~7 m& X8 E5 y6 V; i4 N: u, w7 u1 h7 u% N
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)* U0 [/ d5 Y* n5 \
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
$ r. ?2 y9 Q5 K4 ~2 h当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算7 [! J4 e) e6 p8 j9 }
8 X4 f" J( T. `* d5 m* s t0 I
+ Z2 [# r+ u5 R9 I/ |% E
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表 |
|