冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
; s: n8 q! o3 P: D 1   V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)4 W" C. p, Z" k# c5 \

" ^. j( }. H2 D- o, f& q* v 二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
  T; s$ ]* f& y! [( {1$ u# Y9 D  x$ o! k  s

; g, v/ e# l6 Z# _7 D0 C; L2 V
V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2. [+ A' R; m4 }8 Y, h0 ]
30m³V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.17 g. |, v  g' n+ @) x
3: @+ o* ]) f9 S7 t5 F
V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0+ G+ b/ A. D, b7 A5 B
4
* ~' j% W2 A: T3 J5 l- ?
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) : R8 x( T/ z2 P: H
1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
! B; V7 k. V2 t6 c. I4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
# P  n% g/ O6 q+ C. Q$ e冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  / K. [) I2 n# m1 ^( c

8 s! X# q; q1 X! b1 a2 Y6 o: x0 |6 H8 a* J6 _- e" h
4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷) 2 e+ e' ?8 B9 f
  三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。' O6 |! `2 N* Z. |5 K7 O
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算) n: K1 o# g$ `9 {$ s  ]$ T

+ |& y6 [: D$ S! U# \5 `/ d
3 e+ K' S; Z" ^9 ^3 B加工间负荷匹配
9 J# [% a! t: ~6 t
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算1 j( I) G' Z5 s" h4 Z3 J3 z
1
& V" g# e; f6 c9 {. L
. n1 }" P1 O1 j/ }: K  r
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2
; k6 {7 y: g' i9 Y
V50m³,则乘系数A=1.0: @+ y: i( C+ D: `+ z- n
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
7 e/ o8 O* f( T3 }1
3 ]0 [! r6 m; P* ?2 P2 E. L6 e
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 22 s. l1 v  E8 m$ G
V50m³,则乘系数A=1.0
1 m- `* e9 ?' d" {. D- h7 b
5 q8 @- V* p+ |4 j5 I1 g0 P
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)
& ?& U3 [* W8 b( w" m- W3 U% p
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
+ `% P0 b, H0 Y( c& ?: i当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算& E8 y. o. ~8 f: j2 x1 _6 _1 ~5 P  v

' [* k( M* ]0 ^( h) h6 Y3 Z1 b, I4 G: v$ }8 m! F9 n8 |: \
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2010-3-30 15:11:36 |只看该作者
感觉有点大的似的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 03:03 , Processed in 0.096446 second(s), 23 queries .

回顶部