发表于 2009-9-2 17:26:47 |只看该作者 |正序浏览
海水源热泵空调系统运行费用分析:(青岛地区), Y) H+ h$ l) Z
1、使用面积采暖耗热指标:节能建筑0.045kw/m2,非节能建筑0.08kw/m21 |, v5 @* i: k9 n8 w4 q1 r- ^
2、使用面积平均耗冷指标:节能建筑0.04kw/m2,非节能建筑0.06kw/m2
7 s) z' _5 ^. H# n- c, D  c& |9 y" z3、热泵机组冬季制热平均COP值:3.8w/w(冬季平均海水温度7.5℃); {: q" b+ H# Z0 S' S% ]
4、热泵机组夏季制冷平均EER值:4.8w/w(夏季平均海水温度21.5℃)/ F( a0 r9 l% w0 m. R1 @/ d" |0 x
5、空调面积使用率:70%
( k) q% a" R; X5 b# G& w5 i3 I6、采暖期综合运行系数:50%4 ?9 J" c, s8 G2 u
7、供冷期综合运行系数:37%5 Z, d" m3 z7 }" S& X# ~& x
8、电价标准: 0.54元/kwh(民用电价)/ a3 M" e# p- Q! ~* M
9、冬季取暖季节平均海水温度:7.5℃
! `9 R" ^2 ~0 n: b5 _+ M- z4 M10、夏季制冷季节平均海水温度:21.5℃. |3 y" q  M5 h, ?4 K7 z6 d5 K
11、冬季取暖季节水泵及末端盘管能耗:30%(与系统总输入功率之比)
2 B) \0 `1 R5 v6 w12、夏季制冷季节水泵及末端盘管能耗:25%(与系统总输入功率之比)
8 M, ^( @) ]3 I  f8 H13、冬季取暖季节使用天数:140天
2 O  T8 q; A" Y* n1 d  r/ _3 ~14、夏季制冷季节使用天数:45天
! u  Z+ }) f. fA、节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:1 i6 w% I5 D( X4 W9 m# u: Z
(0.045kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈9.78元/m2.a6 v. j; O3 M! V3 h; u
B、非节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:
( I' a9 Y; K5 p, I; f(0.08kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈17.38元/m2.a
7 X1 N0 w  O& [4 AC、节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:
/ V0 ?: v1 V5 D6 Y(0.04kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈1.57元/m2.a2 U6 n3 S7 ^) g
D、非节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:, [, M5 o3 H" [5 }* C
(0.06kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈2.36元/m2.a  G6 l; _& _" l- V  S. [2 P3 u, y
节能建筑空调年耗能指标:21.02kWh/m2.a,年运行费用11.35元/m2.a。+ T+ C' M' v0 ^3 B. g# |
非节能建筑空调年耗能指标:36.56kWh/m2.a,年运行费用19.74元/m2.a。