中央空调安装施工、验收规范
. n; O! f+ l/ q7 @$ x1、施工流程
- z! H i4 P" B/ I" w施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。
: m |* e7 C! n, ~8 B; Q; C y1.1 施工准备
) |' t# e- O) E( k+ i$ V. i Y组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。
2 G/ @6 ~" {: r- i' E8 ?* `1.2 进场验收8 K1 A _4 g" x k: A7 q7 d
施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。
$ |( R: q! k) Z$ u1.3 安装室内系统" k: U) E7 N# s. d# e. T
第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;% m" c0 p* S) z& E# D
第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;: U% _7 X% a% m
第三步:安装风管道或水管道。2 w y m) f; I" [/ i% v
1.4 隐蔽工程验收4 u9 j; `* m* p& R: @5 N0 j
室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。" o) J( u. e% b4 |4 E" b
1.5 安装室外机% d2 K% N4 g C7 L9 [6 s
固定主机、连接管线、制作保温。
7 Q" Q! P" m! z$ Y1.6 联调试压1 H0 p' L4 |: t3 v3 L4 |
系统调试、打压试验(水机)。3 X5 a7 E$ C" W. L
1.7 竣工验收
- D! b) ^6 p$ _/ d6 \! J: e主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。& ?* ^8 j4 N, R8 n
1.8 装修后收尾复检
! U" S* K, E# J在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。
1 U$ ~- f, l3 c* l% A4 ~2、验收的基本标准
% a) R2 o+ u; k! [2.1 进场验收的基本标准$ f! p; z, x H8 d9 D$ x. @
2.1.1 施工设计方案验收的基本标准
* b9 A. V. D7 k5 j1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范;
" Z3 w+ J5 P L9 ?! ^. i2、方案满足客户的实际需求;
- k9 A) f5 C9 G3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定;5 ^$ {: ?0 w, B6 K) X
4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。3 R% Q" s& G. o% o* h
2.1.2 系统设备验收的基本标准
" |* w( W7 r" v1 B& z' C1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定;; y2 }% _( e' u
2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致;5 m: D) A B9 g' s$ _
3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。$ D1 k# O$ v7 h o5 j
4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况;
9 C0 K2 |- J, ?6 o; A4 r/ {$ G1 d; R5、设备用电规格与现场供电相一致。2 ]; J+ v4 i r& T- }3 O/ R: H
2.1.3 材料配件验收的基本标准5 s p2 k& V6 p4 a! G* s
1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。1 Y* Y8 \6 Q4 d3 T$ y. J9 x* |% e
2、材料及配件应没有破损及老化现象。
% d, M( w- | m8 l' G7 ~& B 2.2 隐蔽工程验收的基本标准
3 K3 r4 _$ u- Z4 {( ~$ W' ]2.2.1 室内机系统吊装验收的基本标准
* n" B& i4 B5 @" }1、室内机吊装水平;. }8 w, ^" q2 X! a' u
2、吊装连接部位加有防震橡胶垫;1 i9 Q( j8 f$ I! z) s0 S
3、风阀的安装规范;+ h( z! p4 l3 I9 g- }
4、水机系统的风盘安装规范。- {- m T0 q( K3 \; W' e
2.2.2 系统线路验收的基本标准, s/ n% j6 d8 O) n2 B5 m7 Z
1、线槽横平竖直;7 V) {4 `3 F: {8 n
2、打孔规范标准;
7 [* Q2 `4 G: q* s3、使用设计规定的穿线管;) v& ]: w$ X1 q0 l v( J# C4 m
4、电源线及控制线缆为符合设计规格的国标线缆;
8 [3 o( u' H( U! j5、单相电源的相线宜用红色线(也可用蓝、黄线),零线用黑色线。三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用红、黄、绿颜色的线,零线用黑色线,接地线用黄绿双色线。& `" T% P: D1 j% j
6、电源线与控制线应分别铺设,并标明分号线。9 O* `- g/ |" o- [( d2 v
2.2.3 风管道及水管道安装验收的基本标准
3 o: F+ K5 V6 l+ Y3 N' e" Y1、风管道安装的位置、标高及走向符合设计标准;
, p, k+ I% ?. \- v1 W- v' \2、风管道的连接严密牢固,无死弯、损凹现象;7 N! U2 @1 T& r/ n0 a6 J
3、风管道的支、吊、托架的安装牢固、平直,不妨碍风口、阀门、检查门及自控机构的操作使用。
9 L+ E; [9 Z0 `4、风管道固定支、吊架的间距标准:水平风管直径或长边尺寸小于400mm时,风管支、吊架的间距应小于4m;水平风管直径或长边尺寸大于400mm时,支、吊架的间距应小于3m。垂直风管的支、吊架的间距应小于4m,每根立管的固定件不应少于2个。
: G, h5 _/ \* u+ F& X. \5 H: b5、水管道的材料、直径符合设计要求;
7 p* c1 D8 |5 w$ D5 E6、水管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合设计规定;管道吊装牢固,位置正确、平直,无明显偏差。' P; c1 e# K. O Q9 _" V. \
7、水管道固定支、吊架的间距标准: = 1 \* GB3 ①PP-R管:当管径为25mm时,间距小于0.6米;管径为32mm时,间距小于0.7米;管径为40mm时,间距小于0.8米;管径为50mm时,间距小于0.9米。 = 2 \* GB3 ②镀锌管:当管径为20mm时,间距小于2.0米;管径为25mm时,间距小于2.0米;管径为32mm时,间距小于2.5米;管径为40mm时,间距小于3.0米。
! H$ A- i* M. ]( s8、水管道与水泵、空调机组、风机盘管的连接必须采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),与其连接的管道应设置独立支架。连接应牢固、不得强行对口连接,不得有强扭或瘪管现象。
% D2 p a' ?8 g! a2.2.4 凝水管安装验收的基本标准 6 J4 Z; o k4 J) |( s/ X' Z8 s
1、冷凝水管的材料、直径符合设计要求;/ e4 \, `3 `# Q4 M3 q5 }; W
2、冷凝水管的水平管应坡向排水口,坡度应大于或等于8‰;
4 d2 F: ~; S$ b& W3、软管连接部分的长度不宜大于150mm。软管连接应牢固,不得有瘪管和强扭现象;
7 J& h1 \4 |* O% w& `. j' J4、冷凝水管道固定支、吊架的间距标准:当管径为25mm时,间距小于1米;管径为32mm时,间距小于1.2米;管径为40mm时,间距小于1.4米;管径为50mm时,间距小于1.6米。6 c& }& O( a+ t5 A+ J* i. y, E
5、进行通水及存水试验,没有渗漏现象。
2 C6 l" L1 X ~ 2.3 竣工验收的基本标准- \9 I4 g) D/ b: _# Y
2.3.1 主机系统安装验收的基本标准
: E/ a4 s& K E6 K8 o6 J0 y1、复查室内主机系统(风盘)的安装;7 D* L$ F5 T. p
2、室外机安装牢固,悬挂在外墙上的室外机,室外机与机架连接、机架与墙体的连接、连接必须紧密,必须保证质量和承受能力。
* @; g" ~! _ s8 ~3、室外机安装在屋顶平台上,应采取防水措施——机座安装位置高出地面200-300mm,机座周围设有排水槽;5 U+ |( N1 D, d4 w+ a- _ R4 R. m" x
4、室外机与机座之间应加有橡胶减振垫,室外机的进出水口必须用软接头连接,且不允许室外机内管路受到较大扭力;
5 Y- b! ~4 ~$ z( @. R* S% G8 x5、室外机的安装保持水平。2 H& j! ]1 e0 l
6、系统主机与制冷剂管道的连接密封完好,制冷剂管道应符合设计要求,不得出现裂纹、褶皱等缺陷;2 U h+ f0 E/ b4 \/ v
7、制冷剂管道穿越墙体或楼板之处应设保护套管,管道的焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,并应向室外倾斜,管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料堵塞;1 k% C; k5 I. E: i( _
8、系统的电气工程必须符合国家电气标准,现场应设置空调专用电源,且与系统空调设备的用电规格指标相匹配。应单独安装相应容量的漏电保护器、空气开关等保护装置,且有可靠的接地系统。1 L) x3 e1 W! M, P& z! L
9、水机系统进行打压试验,打压工作必须在竣工验收日的24小时之前进行,并保持到竣工验收日。打压试验的压力标准为:当工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5倍工作压力,一般控制在0.7MPa左右;当工作压力大于1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.5MPa。水压试验应在5℃以上的气温条件下进行,否则应有防冻措施。
' \4 p" O" C' @ M# s: M10、风口与风道的连接采用直接粘接或软接头连接,连接处必须平整、密封(若因客户装修未完而暂时不能安装风口时,此项检查可放到“收尾复检”时进行)。
4 V2 `( ?' i% Q2.3.2 系统运行试验验收的基本标准
" N# r5 s; m7 ?( ]. g1、系统运转平稳,无异常振动与声响,噪声不超过产品说明书中的设计指标及国家有关标准;
; J0 H- x" d9 U- s. b* M; l3 Y. l2、末端设备(风机盘管机组、空调箱)温控开关的控制动作应正确,并与空调机组运行状态一一对应;: P m1 |) j8 |, p7 k- k, M+ G
3、系统送、回风畅通,出风口的温度达到设计标准;5 b' r; @* z1 z R" Y( g+ [ Z
4、风口的三档风速风量的实测值与设计风量的偏差小于10%。
3 c# M9 R7 u& M# |2.3.3 冷凝水排放试验验收的基本标准- J: d) Z2 ^+ x
1、冷凝水系统再次进行充水试验,没有渗漏现象;% v$ N& q* n) [- ^
2、冷凝水排放通畅。
& `2 Q: A9 e& z7 J' T! k( i: A4 S: @2.3.4 书面文档及遗留问题交接$ J: d J9 y& h
1、系统的设计方案、竣工图纸资料、使用说明书、各项试验数据、进场验收报告和隐蔽工程验收报告等书面文档资料齐全;
# T: n, [1 {# J$ o2、因客户装修未完而遗留下暂时不能安装风口、控制器等问题时,我方将未安装的风口、控制器等一并移交给客户报馆,待客户装修完成后通知我方完成上述收尾工作;
; \/ w, d3 o2 |( F: h; {2 _3、上述两项移交工作完成后,由客户在竣工验收报告上签字,系统移交完毕。
y6 Q& o' l/ Z. i 2.4 装修后收尾复检
, @9 i4 H1 a4 s9 j待收尾工作完成后,我方按照竣工验收的基本标准免费为客户进行一次系统复检。" B7 u0 ]$ B j! N% n" s
3、验收实施办法
: x# k2 c4 ~" ~: s; a0 X. q- w9 ?3.1 验收人员由客户(或客户代表)及我方工程设计、监理人员共同组成;0 t- r' ~% M; {7 [8 n' V8 Q' ~& B
3.2 验收时间由我方提前48小时告知客户,若客户因故无法参加,双方可另行确定验收时间;
+ ]! p/ |/ ^% S& e3.3 在验收过程中发现的质量问题,我方将予以改正。若我方施工人员对发现的问题不加改正、企图蒙混过关,一经发现后,我方不但立即责令其无条件予以改正,还将赔付1000元的质量补偿金;
" ~4 s g o ~+ j8 {1 t3.4 验收工作完成后,双方应在验收报告上签字;# H% D+ X3 ?4 h
3.5 为了表示对客户参加验收工作的谢意,我方为参加全部三次验收工作的客户提供100元的验收服务费。 |
|