! D( q3 s8 P- j6 C8 M& E 逆卡诺制冷循环
, z% N! |6 i. P1 w& C 定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示: # o# k6 B1 @* ~. m
图1 逆卡诺循环
0 ]* j& c2 ^! W* ~8 @% ~) f 劳伦茨循环 : Z% x1 |5 Q1 L$ g
( c$ T" E/ l+ r6 f/ k, Y# `, t 劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。
; F1 s" J1 Q% ?, I9 M5 k 图2 劳仑兹循环
) d Q4 i9 J% ~3 ^3 n 为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则
6 z$ O0 }: `4 Y4 A (1) % m. D1 C7 P5 K) S
(2)
5 w/ T" O ~$ C+ i7 ~ 与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为 / X1 m `+ P+ P9 u E
(3) / d! ~) L# \$ J+ L
即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。
0 ^: u! ~4 k3 y7 M( F7 W 劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。 + _( r. @! b# V1 T1 b; G/ m
单级蒸气压缩混合工质制冷循环
4 e6 Z( k* ]1 X6 z 制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。
: F/ j# P8 W* L6 \/ }. u& B& D' @ 非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。
8 I! U5 z J( ?$ g4 c 图3 变温热源时逆卡诺循环
. [8 J0 Y, d3 [( ? 非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。 + `" j" w5 u/ v. J1 V
(a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图 5 {# P; O' h' i f# r# S. T G3 ]
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |