/ U/ e4 j# q7 ^* u; n2 N; S# ~; U, ^* N- [/ j/ |, k: c9 J+ I. ?0 `/ L6 B2 a. ~! B2 r+ [1 ~- I9 ^8 i. l3 Z" a& q& w0 w+ Y, L7 k: Z; A! \% _5 h( g% ?. W9 A8 W" Y- ~6 R: B- f4 ^/ S6 J' }! d$ K8 U+ i( o
+ ]) u' z" a8 G# G2 Q g

制冷的基本热力学原理

# P6 G! ]: c; e. B- u) J! N
0 I* q- }: Y" x* _5 @
4 B; S4 I1 {( y2 X& i) w# n/ e
' ]. `: E! m9 @- A: S' I7 `3 N

% M8 r7 b$ ^+ C

   从热力学角度说,制冷系统是利用逆向循环的能量转换系统。按补偿能量的形式(或驱动方式),前面所提及的制冷方法归为两大类:以机械能或电能为补偿的和以热能为补偿的。前者如蒸气压缩式、热电式制冷机等;后者如吸收、蒸气喷射、吸附式制冷机等。
两类制冷机的能量转换关系如图1所示。

- W) M( `. k3 y: f x# t


图1 制冷机的能量转换关系
(a) 以电能或机械能驱动的制冷机        (b) 以热能驱动的制冷机

; x1 F% k8 X3 e! Z( o7 L

  热力学关心的是能量转换的经济性,即花费一定的补偿能,可以收到多少制冷效果(制冷量)。为此,对于机械或电驱动方式的制冷机引入制冷系数 来衡量;对于热能驱动方式的制冷机,引入热力系数 来衡量。
                                  (1) 
                                  (2)

5 z4 N5 i) \( B! Q

; J6 P' K* k/ C! {/ W6 B

式中 ----- 制冷机的制冷量;
―― ------ 冷机的输入功;
―― ----- 驱动热源向制冷机输入的热量。

% {! Q8 @2 n; j" U$ E# B

   国外习惯上将制冷系数和热力系数统称为制冷机的性能系数COP(Coefficience of Performance)。我们要研究一定条件下COP的最高值。

: Z2 ]6 U1 _3 T Q: M" u- c

  对于电能或机械能驱动的制冷机,参见图1(a)。制冷机消耗功w实现从低温热源(被冷却对象,温度 )吸热,向高温热源(通常为环境,温度 )排热。假定两热源均为恒温热源,向高温热源的排热量为 ,由低温热源的吸热量(即制冷量)为 ,制冷机为可逆循环。

1 T' x0 r1 a$ A

   由热力学第一定律有

, {4 g& ]1 D! w# K

                                   (3)  

. K0 A; L; a) {8 Y' G: G+ D

   由热力学第二定律,在两个恒温热源间工作的可逆机,一个循环的熵增等于零,即
                                       (4)

, `1 r, x2 q" K0 ?$ U1 R

   将式(3)代入式(4)得           

* R1 ]! `9 @: z* w6 \$ g- Q

即                                 (5)

3 @6 R3 z1 I; P/ J7 h1 m9 D

   由定义式(1),则可逆制冷的制冷系数为

5 m; x. A3 z% c6 o, V

                               (6)

) l- b/ C8 ]5 X0 p

   式(6)说明:①两恒温热源间工作的可逆制冷机,其制冷系数只与热源温度有关,而与制冷机使用的制冷剂性质无关。② 的值与两热源温度的接低程度有关, 越接近( / 越小),则 越大;反之 越小。实际制冷机制冷系数 随热源温度的变化趋势与可逆机是一致的。

3 U/ ?5 i; b% U) s8 A

   对于以热能驱动的制冷机,参见图 。制冷机从驱动热源(温度为 )吸收热量 作为补偿,完成从低温热原吸热,向高温热源排热的能量转换。我们假定驱动热源也是恒温热源,其它假定同前。那么类似地推导热能驱动的可逆制冷机的性能系数

/ |- m* Y0 k$ Y A

   由热力学第一定律有:

/ ~+ F, b% J+ l& s- @8 X

                                 (7)

$ h: u7 _4 R' t4 ?" K& `

   由热力学第二定律,循环中

+ t2 U. d% o9 f# c- s/ O

                                  

. Y% W; j9 ?9 ^

8 A( s! r( c; @ W

                                    (8)

& @0 F- I G: n7 Z8 h* e6 g) H# `. r

   利用式(7), (8)和定义式(2)得出,热能驱动的可逆制冷机的热力系数
                            (9)

) ^; T5 r/ @" z

   上式右边的第一个因子就是上面导出的在 温度之间工作的可逆机械制冷机的制冷系数 ;而第二个因子 则是在 温度之间工作的可逆热发动机的热效率。故它相当于用一个可逆热机,将驱动热源的热量 转换成机械功 = 再由 去驱动一个可逆机械制冷机。见图2。这说明 在数量上不具备可比性,因为补偿能 的品位不同。

7 T, b) l' J6 C- k7 ?


图2 热能驱动的制冷机等价关系图

0 t3 B T" z* a

  式(9)同样说明,热能驱动的可逆制冷机的性能系数(或热力系数)也只与热源的温度 有关,而与工质的性质无关。 越高(驱动热源的品位越高)、 越接近,则 越大;反之, 越小。

6 a3 J, E7 u. ^" E2 G. Q

   式(6)和式(9)给出一定热源条件下制冷机性能系数的最高值 。故它们是价实际制冷机性能系数的基准值。实际制冷机循环中的不可逆损失总是存在的,其性能系数COP恒小于相同热源条件下可逆机的性能系数COPc。用制冷循环效率 评价实际制冷循环的热力学完善程度(与可逆循环的接近程度), 又叫制冷循环的热力完善。定义
                                (10)
或                  (机械能或电能驱动的制冷机) (11a)
                   (热能驱动的制冷机)      (11b)
恒有                                        (12)

5 {9 v. i0 B; x8 @" v! _+ Z

    越大,说明循环越好,热力学的不可逆损失越小;反之, 越小,则说明循环中热力学不可逆损失越大。

7 {$ T, C f% P" s$ H1 \

   性能系数COP和热力完善度 都是反映制冷循环经济性的指标。但二者的含义不同,COP反映制冷循环中收益能与补偿能在数量上的比值。不涉及二者的能量品位。COP的数值可能大于1、小于1或等于1。COP的大小,对于实际制冷机来说,与工作温度、制冷剂性质和制冷机各组成部件的效率有关;对于理想(可逆)制冷机来说,只与热源温度有关。所以用COP值的大小来比较两台实际制冷机的循环经济性时,必须是同类制冷机,并以相同热源条件为前提才具有可比性。而 则反映制冷机循环臻于热力学完善(可逆循环)的程度。用 作评价指标,使任意两台制冷机在循环的热力学经济性方面具有可比性,无论它们是否同类机,也无论它们的热源条件相同或是不同。

1 _# r5 y3 o4 Q& E2 T& _3 L3 V( @7 @) e

活到老,学到老!