% M8 r7 b$ ^+ C
从热力学角度说,制冷系统是利用逆向循环的能量转换系统。按补偿能量的形式(或驱动方式),前面所提及的制冷方法归为两大类:以机械能或电能为补偿的和以热能为补偿的。前者如蒸气压缩式、热电式制冷机等;后者如吸收、蒸气喷射、吸附式制冷机等。 两类制冷机的能量转换关系如图1所示。
- W) M( `. k3 y: f x# t 图1 制冷机的能量转换关系 (a) 以电能或机械能驱动的制冷机 (b) 以热能驱动的制冷机 ; x1 F% k8 X3 e! Z( o7 L
热力学关心的是能量转换的经济性,即花费一定的补偿能,可以收到多少制冷效果(制冷量)。为此,对于机械或电驱动方式的制冷机引入制冷系数 来衡量;对于热能驱动方式的制冷机,引入热力系数 来衡量。 (1) (2) 5 z4 N5 i) \( B! Q
; J6 P' K* k/ C! {/ W6 B
式中 ----- 制冷机的制冷量; ―― ------ 冷机的输入功; ―― ----- 驱动热源向制冷机输入的热量。 % {! Q8 @2 n; j" U$ E# B
国外习惯上将制冷系数和热力系数统称为制冷机的性能系数COP(Coefficience of Performance)。我们要研究一定条件下COP的最高值。
: Z2 ]6 U1 _3 T Q: M" u- c 对于电能或机械能驱动的制冷机,参见图1(a)。制冷机消耗功w实现从低温热源(被冷却对象,温度 )吸热,向高温热源(通常为环境,温度 )排热。假定两热源均为恒温热源,向高温热源的排热量为 ,由低温热源的吸热量(即制冷量)为 ,制冷机为可逆循环。
1 T' x0 r1 a$ A 由热力学第一定律有
, {4 g& ]1 D! w# K (3)
. K0 A; L; a) {8 Y' G: G+ D 由热力学第二定律,在两个恒温热源间工作的可逆机,一个循环的熵增等于零,即 (4)
, `1 r, x2 q" K0 ?$ U1 R 将式(3)代入式(4)得
* R1 ]! `9 @: z* w6 \$ g- Q即 (5)
3 @6 R3 z1 I; P/ J7 h1 m9 D 由定义式(1),则可逆制冷的制冷系数为 5 m; x. A3 z% c6 o, V
(6) ) l- b/ C8 ]5 X0 p
式(6)说明:①两恒温热源间工作的可逆制冷机,其制冷系数只与热源温度有关,而与制冷机使用的制冷剂性质无关。② 的值与两热源温度的接低程度有关, 与 越接近( / 越小),则 越大;反之 越小。实际制冷机制冷系数 随热源温度的变化趋势与可逆机是一致的。
3 U/ ?5 i; b% U) s8 A 对于以热能驱动的制冷机,参见图 。制冷机从驱动热源(温度为 )吸收热量 作为补偿,完成从低温热原吸热,向高温热源排热的能量转换。我们假定驱动热源也是恒温热源,其它假定同前。那么类似地推导热能驱动的可逆制冷机的性能系数
/ |- m* Y0 k$ Y A 由热力学第一定律有:
/ ~+ F, b% J+ l& s- @8 X (7)
$ h: u7 _4 R' t4 ?" K& ` 由热力学第二定律,循环中
+ t2 U. d% o9 f# c- s/ O . Y% W; j9 ?9 ^
即
8 A( s! r( c; @ W (8)
& @0 F- I G: n7 Z8 h* e6 g) H# `. r 利用式(7), (8)和定义式(2)得出,热能驱动的可逆制冷机的热力系数 (9) ) ^; T5 r/ @" z
上式右边的第一个因子就是上面导出的在 , 温度之间工作的可逆机械制冷机的制冷系数 ;而第二个因子 则是在 , 温度之间工作的可逆热发动机的热效率。故它相当于用一个可逆热机,将驱动热源的热量 转换成机械功 , = 再由 去驱动一个可逆机械制冷机。见图2。这说明 与 在数量上不具备可比性,因为补偿能 与 的品位不同。 7 T, b) l' J6 C- k7 ?
图2 热能驱动的制冷机等价关系图 0 t3 B T" z* a
式(9)同样说明,热能驱动的可逆制冷机的性能系数(或热力系数)也只与热源的温度 , 和 有关,而与工质的性质无关。 越高(驱动热源的品位越高)、 与 越接近,则 越大;反之, 越小。
6 a3 J, E7 u. ^" E2 G. Q 式(6)和式(9)给出一定热源条件下制冷机性能系数的最高值 , 。故它们是价实际制冷机性能系数的基准值。实际制冷机循环中的不可逆损失总是存在的,其性能系数COP恒小于相同热源条件下可逆机的性能系数COPc。用制冷循环效率 评价实际制冷循环的热力学完善程度(与可逆循环的接近程度), 又叫制冷循环的热力完善。定义 (10) 或 (机械能或电能驱动的制冷机) (11a) (热能驱动的制冷机) (11b) 恒有 (12)
5 {9 v. i0 B; x8 @" v! _+ Z 越大,说明循环越好,热力学的不可逆损失越小;反之, 越小,则说明循环中热力学不可逆损失越大。 7 {$ T, C f% P" s$ H1 \
性能系数COP和热力完善度 都是反映制冷循环经济性的指标。但二者的含义不同,COP反映制冷循环中收益能与补偿能在数量上的比值。不涉及二者的能量品位。COP的数值可能大于1、小于1或等于1。COP的大小,对于实际制冷机来说,与工作温度、制冷剂性质和制冷机各组成部件的效率有关;对于理想(可逆)制冷机来说,只与热源温度有关。所以用COP值的大小来比较两台实际制冷机的循环经济性时,必须是同类制冷机,并以相同热源条件为前提才具有可比性。而 则反映制冷机循环臻于热力学完善(可逆循环)的程度。用 作评价指标,使任意两台制冷机在循环的热力学经济性方面具有可比性,无论它们是否同类机,也无论它们的热源条件相同或是不同。 |