一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件7 {  e- E0 `' }" E" A
$ Z4 l; s" q3 |
  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油3 v$ V" |' \; n7 `
# S' ^0 d# _1 v  V5 t( P" R
  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
, g9 e* A7 }- ~6 Z. z# W8 G8 J, u# Q* E9 b
  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油# K* I  v& [1 R: W+ Q
# x0 k2 k, G; z1 f& C# |& i
  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。( Q" w  [' t+ D# ]! H) }
( c. L, q; E& z3 m" d0 O9 u
  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
  B) o/ h0 p- x; B
  k: T# N5 x: @5 }1 K& C6 ]  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
* \$ t3 Z2 j3 ^0 O2 Z* X2 k; u2 H! S* w' g* ^! \
  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油: G9 a$ Y5 v, Z7 A1 c1 z2 j

5 K9 @$ E( H( t% b1 F; t. B  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
' a3 ~0 P6 T, G+ n8 y  r6 W
) ^% H5 J% S  G( k! w  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404
% X5 n8 z5 b/ @  s, u# X- x" l! `8 ]# Y  r" O/ l; G; ^
  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
% |$ F, `* L" s, l
2 q' ~# O- k4 I1 j1 w- e  三、冷冻油加油量# q9 U# n- T2 o: q# \8 {
! V: f4 ]1 U2 V7 V, }
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3; ^  o8 X( D  M$ {. G' q1 ?
/ J4 p/ L( a3 m+ {
  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范6 V& p2 d# O  b8 h: D
1 j6 i* @/ ~& a2 Q# D
  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
" J3 E" s! w+ S6 O* u: ^5 Z1 c5 \+ p  s1 C" z2 f4 L; D, ~0 g6 U
  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
; U% @4 C6 W, _. I$ k4 j. U. u
: y4 a' u& g+ B1 l  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
. a7 x" u" Z% e) J. t; \) a+ A+ a, v( r
  4、冷冻油注入方法2 ^% S- e* S& o3 P2 L2 @
/ H. L2 p. g# B) J- \0 b/ Q5 J
  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
6 w) D% m+ g3 E( A. J& K% I# u( u5 E
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。7 a$ g/ |+ J# W# M6 _2 N$ ?% Q

8 J: }0 h- k+ T  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可" F9 l) {8 |# S% ?) H5 P$ Z
. k; I3 k% \# |( t
  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空' ?6 \' W: u; e# {0 [, G' @/ |  [

1 _- X( U/ _$ B( b5 B* @+ W$ d9 y  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象' M0 {: U2 \/ ?$ l4 \# p  p
& O5 W  R9 u, W' m
  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组, s: q7 U* z- [& z

; [1 Y, g# G& n' n! _  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
9 p7 ^8 [1 ~( m3 o  M, Q) Y5 D' B2 n
  五、加油注意事项
  p% [0 Q/ b' ~' U% q' P0 R( r  }( ]/ R' [
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;% A% t8 w3 t- t* \8 n8 x
# A* f% X6 D" a( D/ M
  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。9 W: h! a  V# R* q7 V
' [2 s) ~% w; u' G5 d
  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
2#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
" e- E9 X4 W3 ^$ ^
: H* R; x$ O- G+ r8 _
6 b8 n* e& d1 }* E$ j; Z) B  q; p( I, x0 z  U6 z8 [

  K! m7 Q2 L/ W% B
/ n- Q, h" R: h
  \4 x/ o$ v# P  F8 ?; @& q* @. X& w2 x- @4 X" `' z

4 R: N4 a* q8 |- W( a0 Y2 N* u' n. O+ B! j2 o! w4 |
& B& s8 P* b# W8 F" r# n, F+ ~
7 }8 C, h, Q/ J0 M4 D- J  K
7 a3 O; o( @  q' O
伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈9 b- M/ n) L4 W, N% k

. q" o. K+ v& E' C& w3 P
7 T6 P- F* o* D8 C1 U  N$ U
$ d- s# k! a( f9 M3 s
% S6 J1 g$ P* ]. f7 |4 X4 [
0 z3 u9 U+ z( d3 H* s
" m) B. u* ~+ u  y
& e# [6 l; C: j4 ]9 A" u
3 r0 r- t" r( b5 a$ |, x) x0 g5 j; W
: u( c5 D7 Q, {0 x

7 w7 Z' K' r7 O1 U  I, A战皇: s0 J2 S' i- D0 x/ e$ N+ _# n
无尽剑装
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-21 06:52 , Processed in 0.095587 second(s), 21 queries .

回顶部