有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA# u. ]$ y* f7 t
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!" |6 j9 t+ b* e: o2 Z" |
排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
, Y1 Z1 W4 V' W, t- [忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!6 n! Q) g: e$ ^, g8 L
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-5-12
- 最后登录
- 2012-12-3
- 在线时间
- 209 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 13
- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 13
|
先顶后看~~/ n: J R* j2 B, W e" s; X1 T! W5 b
# @: d0 O6 A& U$ B! A E
/ i1 {4 I8 A( ]% J8 c0 D; ^, R/ M W7 p( a X0 C1 U
" o& K( z2 t7 w _1 B
# s! ~$ D; W$ M' {& ~# v. r" h! M' P) s! c% p S+ O3 p# N2 C. b6 S
6 k& Q9 J; f4 H9 C! N8 S
0 V1 O" P _9 k! s0 ?& T! h9 _- |5 R9 b
; i e! d, x( ^$ E0 Y; X
! _4 R9 H5 _. ?& j% q0 ^, n' P+ F2 p
装修设计 kukugo.net |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-9-27
- 最后登录
- 2013-4-27
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 2
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2
- 金币
- 0
- 积分
- 2
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
呵呵你真厉害,佩服哦
* ~. ?8 A$ }. r2 M! ?8 t
% E0 ~/ \; {! ]+ z. K: d! y6 s, t6 S6 S
' a3 _9 k1 H6 q- ~7 p& ~; f& V" R; d5 z3 d8 f( G4 S# I
: B3 s* G! N( Z& }
; j/ Q7 P0 k* B+ z# m# u' k
' P( }% |4 p8 v5 u5 O$ B
0 z% _2 y1 b4 g1 Z
& y: G5 t! t6 i! ?" L3 W" N0 t0 W" D7 e7 i6 J; I
9 U2 Q- }5 ^8 G" ]& r6 E1 c1 s/ P1 [# H) X F2 M( |
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com |
|
|
|
|
|
|
|
|