一、项目简介
+ D0 q4 h$ P" Q7 n: W
' n) L8 l9 E) Y 本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。
) M9 {+ L/ J$ X+ I/ l+ A: @! b# t! _! w$ x+ I% N- `6 e I
" X2 i0 |6 h H4 G
9 ^6 r% q2 l# H# }# S& r 二、设计依据
& l. p1 P) d# Q" E: J3 ~ + E( w* C+ M0 F( k$ E
1.建设单位提供的条件图及业主的要求. l" B. ]- p( T" \2 L2 ^. P
$ M, M: Z' ~& {0 l. H 2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
' X( R" q7 ?# ]# t4 H( { 7 K8 [+ x& F( @' M2 Q |: h
3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
+ C% w. [' d: y$ D/ C1 y& b( U ; ^& y" P1 f% H c
4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)3 k- T$ I% T6 j9 N9 L6 S
2 z3 C t0 K. ^' K. o* @5 I$ g 5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
7 F P1 z) `4 J4 z. d - y( C; l. l, u& M
6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
: t4 H! i" _4 ~& T$ t
: d- L4 I4 [. z2 [& }; K T 7.其他现行相关设计技术规范标准) u0 T" U7 T7 `! l0 V- q% D3 q. u9 f
5 k7 ] ?* U0 a$ _' B9 d 三、设计参数5 u3 {6 h% a7 y1 p+ H
: c7 s1 I* Q# a4 Z; t+ @# q 1、大庆室外气象参数5 l' ]8 a# u6 z2 x: V8 E$ A
/ \4 F% d8 C" C
, a9 e, T" ^. r+ b4 U6 g0 |# { - W$ t3 ?$ N, |) B
2、室内设计参数% n- l3 f: E6 D: T& k
/ a9 Z0 \1 O3 M6 \! h4 U% { 4 [3 \ l- f$ S5 b
( y# Z7 F7 z# U
四、工程应用说明
# o; P8 |9 V; s4 T4 g. R" O! @/ f) B
6 p! \+ {$ F; U7 `: G- }" w 1、冷热源确定
6 Y1 G) S6 o1 ~3 z( h% d3 B/ x N; |# _( u! u, k
本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。: y2 n0 w4 C( ]! P/ p( u( [
/ E% S K" X5 J! L3 i 2、负荷确定
3 [# Y/ w7 r. n ^3 Z' b) l : {0 K1 v- ?# z5 M- ~. W
负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
s! K" D) M5 c0 T# x( } 6 _' z, ?% Y# Z ~/ `
经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。9 W, w5 W2 @ }; _ f! {, O5 c
# ?6 a5 ~4 S0 c& ~ 3、系统主机
; e) ~) O6 F2 m& J9 F7 ?
0 n9 O9 t+ E' l% q. I 行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)
9 \" u/ x+ d, _
4 p7 q* q8 x+ k6 m" B 4、VRF系统室内机
, @9 e. v1 x1 }! E1 }
C: W- h3 W0 }9 E4 t 办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。1 ]4 M0 ^3 s( Q( ]/ ?
7 \9 V1 z; {. I9 M$ S
: D! L/ p+ O& g' q) J+ a
* i0 p; w C4 _3 z- J( t 室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。
% k4 Z4 b. D' b- B# E- f3 e( p
) P# v. h2 T7 @2 v+ d) y, h! x" Y 5、智能控制
& E! a8 f8 F7 |5 j2 z5 }8 L " S8 l: l7 d" h+ H' @
本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。$ Y3 s7 D0 t& i ~' Y% d/ g, E9 z+ L
4 P2 L* Y% D2 W+ Z; _8 \ 志高CMV-NET系统结构如下图所示:+ k7 |* |+ X- v" K8 j$ d, J
2 G, C; x* V" x4 R' c

% [0 t6 z- K# Q8 H9 [: o
3 _& l+ g8 g, N8 Y 志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。' r6 x l0 t4 P& c" L* `. ]
5 B9 f0 R$ I7 v; c3 T9 ?* V; z$ ` 五、总结
7 S4 y9 i& u1 z- i! G+ ]0 c
/ T+ L0 b0 K& [ 本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。$ `, d3 o% u! N
9 [9 W$ \: ?7 J, D , y" J4 Z3 ]4 f5 R* N- }
# L& c% q% s0 t% V" p$ X5 _
本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。! a) [1 X* L# O0 P* k
$ E7 A7 d/ r+ a9 E Y7 Y
/ Q5 C/ d- X0 J8 e$ \) U: Y1 S4 T
) A& N; S, s) \& G: W) H 志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。 |
|