发表于 2014-5-12 11:45:27 |只看该作者 |倒序浏览
设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。
/ P  n( a+ N+ t0 k4 k: B
3 @0 |. n) @3 B7 U. a20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。
! K$ ~: W6 a4 L: ?1 h) A设备层内管道布置原则:* Z& Z) D! `0 e
离地 h≤2.0 m     布置空调设备,水泵等" X1 E% @0 ]* V1 H0 J6 P1 k" P
h=2.5~3.0 m       布置冷、热水管道
0 y; [- d* u& I( W' Z3 @h=3.6~4.6 m       布置空调、通风管道3 X& M1 U3 p9 E
h 〉4.6 m         布置电线电缆2 ^! M3 W) Y' Y8 P* ~/ k! V
$ L' h: q. p: m+ v