- 注册时间
- 2013-5-2
- 最后登录
- 2015-1-4
- 在线时间
- 71 小时
- 阅读权限
- 255
- 积分
- 87
- 主题
- 85
- 精华
- 0
- 帖子
- 87
  
- 金币
- 0
- 积分
- 87
- 精华
- 0
- 主题
- 85
- 帖子
- 87
|
一、选配:
4 S ~ j) ^* g% j7 Q9 u+ W7 k) a
根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:
7 D' l8 i9 z7 L( m* P M. }8 l
e* R2 n& m$ f) S0 K 1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;
" H2 l8 r! P/ C) ]
a2 S3 U) e5 H) S8 | 1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)
& W: {3 F1 {7 `% r% @
) J" }" X% G0 c9 \- e 式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar) o—蒸发压力,KPa。
& h! k3 V* L# V: e$ T4 P 9 p5 \$ s3 D' h' e; F6 H
1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。
/ s5 q5 U+ a3 `' T
: s: E* f/ m9 g$ A9 l2 l( @6 A; m 1.1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:
6 v) E) V% p) S9 J
+ E& ?1 ] O. p0 ~/ t' A: _! t (1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;3 A! E$ ?( e4 h, ]( n& V( Q/ D7 i
H8 N& H o- E2 e4 T (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;: p! p) @3 U7 J/ D" y& @+ {
# {* j" z Y* I0 R" t (3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。: @) I/ g( D4 F+ q8 a
$ t; o$ P$ ?7 d/ E) e( E
" i0 \7 W) G, U
二、安装:% u: G+ {7 A* \
& H7 h4 a/ q6 s4 R6 \8 L, T 2.1安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分;' C2 l1 W6 L4 Q( I$ J5 ]1 e: R
+ f2 L, z' Z2 H 2.2安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;
: @1 Q2 D6 p3 U3 W" j ' S a% }! G9 k" q; p; ?
2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;0 n$ f# {7 C3 o; K9 m# d0 }
) [$ P# ?2 p6 Z# \+ v9 @2 G' ~+ E, N
2.4感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上;
8 o5 B* Q2 X& y9 I! ?; h
7 y* `$ [% T) a 2.5感温包绝不能置于有积液的管路上;) g3 ~% \/ L8 H6 W7 x& u
. V7 ^4 f- x( F k 2.6若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;2 ]& F+ Z# ^9 ]9 n
7 I" z! W* p8 x, T 2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色;7 c8 Q& @% r" o) y
: A1 q' m( t+ i; E( M
2.8当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
3 T: b- Y, B, ?( z5 D0 x
: {. K4 ^/ t. V$ | 三、调试:. Y+ d; x. o8 `# J \; F: b
5 a/ W, _8 P- f# n! F8 _+ l 3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;
, {' b4 F; ^) p6 _& P) R 4 }; n" P& U/ y' w7 ^' @% G; H
3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;- p" v! j5 n6 A6 \ |( w3 ]
3 Z+ f2 V+ y7 Q9 X
3.3经验调节办法:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。 |
|