  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
/ W' @, J( ^( [/ G; |: x2 x
! }: g+ R0 G3 L6 s
3 u7 ~' C% i- w  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:! M' c- [4 ^0 v
  1 Q" d2 Y. {9 |. p
  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
/ `/ ~# P; Z8 @( m# o" j6 Q0 C" g  
# J7 H: d# l% O3 q: ?( U  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  
5 |6 T/ I4 G1 f) U& }- E* w  
# ^- C$ s- J: ?% m5 w' W  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
$ ~0 t5 u5 n3 W  
. H* ^2 s  {' {0 m' X. s* P  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
' \; n3 I2 f" k4 _& ^" j1 b  
* a% h: X% r) ]6 R. @" L6 Z( j) R  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。  f: E9 b2 j7 |( y: I2 {
  
2 u0 ]% E1 B2 b' f  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。+ O/ a; `9 `7 ]% N; d+ A6 M
  : t' @2 H7 b3 m
  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
2 v( x* w" e/ ~" G% l8 m  . s$ Y' }* ^5 o/ k
  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
: h; `: J" D" F, o  
2 [2 d) J8 z8 |( O  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。; T! I9 H) S0 a3 F* V
  
" X/ d& j) ?8 g  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
+ h2 f3 A4 E. T  
! P/ r% [) B* `3 _1 c) v  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
) c# u0 L. w  A! i  
$ }7 [1 V# m' J+ v  D3 S+ h0 s, r' r2 W  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。