一、冷藏库冷风机的匹配:
! l7 Q& K+ l5 i% f   冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
, O" ~, r& S0 G1 ^4 H

; D( S+ f9 x6 X% J* m; V 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;; }) o+ o5 l3 r* B$ x( w2 I! F
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
; v! E( K* w5 B8 I7 t' o. ] 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;1 o9 v1 T/ X, l9 e4 E, q
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
; Z1 g% Q) [$ K1 N; [8 m 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。

8 C7 ]6 Q7 q6 `二、冷冻库冷风机的匹配:
: ]# C  [! g; X   每立方米负荷按W0=70W/m³计算。6 J, Q5 x1 m6 j8 R

; D) J4 i/ I3 O4 H9 ^ 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;5 x5 ~$ N$ }1 u5 M; z
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 B3 a5 o4 }7 c3 ` 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;0 t( O" B6 Z  l' e" |: k" j
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) 7 I- A$ \& B/ {7 [6 J1 Q; l
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。

+ Z) q4 i7 u+ r3 f' x$ D. U& ~三、冷库加工间冷风机的匹配:
! h7 P. i. t! E$ C1 S# Q   每立方米负荷按W0=110W/m³计算。1 |4 h% h$ L3 J) y
3 _0 z  p% f# b3 a$ E/ {* y1 y
1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
' F2 g0 Y+ }; T2 H) O% m 2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
% m( f4 r4 v# c  R7 I5 v: L6 w 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。* [- j4 z' j& D
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。