如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?% D2 y, t6 g7 N/ |

/ t( R" P# m; B( F' L& I7 U1 q# v确定制冷循环的工作参数就是确定制冷剂的工作温度和工作压力,其中一项就包含的是:对风冷式冷水机的"心脏"所在-制冷压缩机吸气温度的确定。制冷压缩机吸入气体温度总是比蒸发温度高一些,两者之间的差值称之为过热度。过热度大小应根据蒸发温度、吸气管道中的过热情况、制冷剂种类及制冷循环型式来确定,可以根据制冷压缩机各种名义工况所规定的过热度来确定,也可以按照下列经验来确定。1 j3 ]" d0 v0 S! T4 m: x+ Z

0 m% ^; D: g2 W- F& i: t1 P* |以氟利昂为制冷剂的风冷式冷水机制冷系统为例。对氟利昂制冷系统一般希望有一定的吸气过热度,一来可以提高循环的经济性,二来可以保证制冷系统正常运行。故过热度大小可以按照下述原则确定。
8 V- n# [- ^/ d3 H  q* p, i
) }; X" N0 [% m  {: F  r1、如果冷水机采用热力膨胀阀时,蒸发器出口气体过热度为3~8℃;
" w2 g5 B& O+ c+ v( d/ |% |+ m! R+ K% c( a# u, X+ G
2、采用单级压缩和双级压缩的风冷式冷水机,其高压级吸气温度不应超过+15℃,但也不能过低;
$ a$ T6 D- Z! e5 A- {
9 h1 U- J6 n- D7 C* j% S3、双级压缩冷水机的低压级允许吸气温度与气-液热交换器性能及吸入管线的冷损失有关,一般可高30~40℃;
" j( \; T7 \6 k) `; [0 M' G- W5 X
/ \: k. Q) @8 f$ u4、在气-液热交换器中,气体出口温度比液体进口温度低5~10℃。8 t- d, V5 l. a  {$ w
; k% [2 f4 n. y+ O" Y7 s  `
更多风冷式冷水机内容请关注上海康赛:ww.kansa.cn