设为首页收藏本站
搜索
查看: 3011|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

制冷设备的冷凝温度与压力

[复制链接]

16

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
16
帖子
18
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-15 10:04:37 |只看该作者 |倒序浏览
制冷设备的冷凝温度与冷凝压力的大小主要取决于冷却水温,水质,水量和周围介质的温度等,并且与冷却水在冷凝器中的温升及冷凝器结构形式有关。此外,冷凝器产生积油,水垢和空气时,水冷凝面积不够,压缩机排气温度过高,冷却水分布不均等也会使冷凝温度或冷凝压力升高。
) I7 g- ?+ S, M- S  ?在蒸发温度不变的情况下,冷凝温度或冷凝压力升高,机器的压缩比Pk/Po增大,造成压缩机的制冷量减少,耗电量增加,因此冷凝温度对制冷装置的工作效率影响很大。
. ^7 M$ @$ r7 w  C$ i随着冷凝温度增高,使排气温度增高,制冷机制冷量下降,耗功增加。当冷凝温度过高,不但使制冷机运行不安全,容易造成事故,而且使制冷装置工作效率和压缩机的输气系数降低,轴功率提高,从而使生产成本增加。因此,无论是从安全,或从节能的观点看,都应力求利用水温低,水量足,水质好和选用合理的冷凝器的办法,使制冷系统调整在较低的冷凝压力下工作,采用较低的冷凝温度是合理的。
0 v" t! v4 d$ V4 h9 ^3 C文档是华祥制冷设备有限公司技术原创,转载请注明。- `5 e6 m' C3 \4 |$ n
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 11:28 , Processed in 0.091889 second(s), 22 queries .

回顶部