( P+ x0 [6 N  j     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。" `6 t1 c2 m: `7 K/ X2 d

/ u( G7 j! z. T* @# z( t    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:
. I- [8 m$ T& e& j  z; W& o0 U ) w" M' l  l1 y% u; N; c
    1.每个接点安装线号以便检修。! c' q7 D' n. Q7 |* `# t- u
    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
/ K5 v9 i) }- P6 b* i7 y    3.在每个接触器上标明名称。+ A7 _* B8 ~# [8 z" s
    4.将各电器元件导线用绑线固定。! ^" N8 Y: _' c/ c% U. c1 s
    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
6 f6 _1 r8 I# W    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
7 X& a' d3 Q6 n4 y! u' s    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
" ?! M3 P+ Y0 A' ~% H; }( s    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。0 y+ b' r' A8 j7 O4 e
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
9 r- I8 G3 e/ Y7 x0 N# c$ E. ~    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
* Q) W: _) f* L0 W7 _    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 & u1 S' C* o$ o6 v8 h* b+ p- N
    12.线管安装应美观牢固。
: N' {. k+ A; f: u, e ! ^" V3 U1 F' Z
    制冷系统充氟、调试
! u5 [4 h4 \; j# ~% C7 Z7 [1 g
! p' d3 \6 M' x4 {" j' Y+ V    1.测量电源电压。
* }/ y& L3 C7 ?    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
& y" s5 q) T. J. J$ d$ _    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。! Q& _% J& S, T9 l+ u
    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。5 g+ k$ \. Y- I" _% x( J- m3 N$ }0 L
    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳! L! w+ H/ ?% k2 B
    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
* }- |( m. L& i# y( A    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。, s: C( p' E" M8 b" |9 ?0 m
    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
; ]- n6 m. O, `6 X2 I$ N5 f8 r8 z) Z7 ^" K