库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。2 R$ `& H/ c, I" E! c
1 X$ w, b4 g9 ^ w 冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:
7 C) E- Z. h7 K! X6 a9 w, i% i
8 m. h! D V7 B( K( | 1.每个接点安装线号以便检修。6 K {4 c6 l& n7 U! @$ p( j
2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
. Q' r1 n$ ?6 M( o' Y1 \ 3.在每个接触器上标明名称。# g* H& _6 W+ K* i
4.将各电器元件导线用绑线固定。
- z; |) g+ O# Q 5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
F" m( \2 B7 b 6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
" c3 o+ u( a# ~2 J9 [ R" U, v 7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。7 f& \( \; L5 u+ i
8.电线在线管内所占面积不得超过50%。7 b2 t) L, F6 \
9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。. W2 ]( C& e$ f# D+ X+ Y% q6 ]
10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线! Q- x5 B1 {' y, g' x* u
11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
$ X0 O# v% X# o 12.线管安装应美观牢固。1 Y( `: ^; T u* G$ b
8 f' c' Y' L( h+ }" R/ ]5 P 制冷系统充氟、调试
. |' k; f# A/ f0 b6 X3 l
; ^& H/ w8 U* t7 y 1.测量电源电压。
6 B* z( {$ {: C0 ~. d0 m% ]3 a3 h" V 2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
% l, w+ v. r0 I- H1 O' ~. i 3.检查制冷系统各阀门开闭情况。/ M, b4 Q8 ?7 Y+ R2 F/ s) O4 U
4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。1 V5 ?7 b/ n2 V$ Y( _5 u
5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳: H* A+ V; j! N, G3 |6 }% e
6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
; W6 Y! ?% {( g5 X1 |0 P9 N% m+ y 7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。
5 P1 [2 c7 m8 }& |" B 8.整个设备擦拭干净,环境清洁。