石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:
; Q! p. w4 R1 y( z% J/ E  d; \9 X+ D涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
6 O0 q! E- g' b9 w3 [' j7 [/ N% O; e8 X4 K  R6 e
电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:
, k( y- O  x+ u' T
% T& K) }5 [3 y/ d4 c1 P1 ]" @" s! f1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
7 Z5 x- k; }3 Z. p; @% x  F% C) L7 Q* ^
2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。  s' H* e* m0 J- f: o
1 x' [4 W1 z; O+ {* G; h% t
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。$ ~; @0 X% g% q
/ o0 m/ F0 v: j4 l6 F6 s
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。, V  s7 Q' l% `+ J7 h4 c

  K" V  h. `5 B2 `2 w9 l; x以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
2#
发表于 2016-10-29 08:57:44 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先6 f' Z1 M$ k" k) m2 c& E- A+ E' r
7 Z  Z4 {) b" |( X! H, y# u0 J; V
7 O1 U6 W$ `3 S( h5 Y3 i
1 s4 T6 g* O" `! M1 p3 x! ]3 E
# @6 r0 Q; @% U7 i4 p

: y* ^4 s( N+ J8 t# D  O( H6 R
1 v# D3 t& f3 H/ X9 n2 q, E& {: ]  a; p# W5 A% B

( J$ ]3 w* y1 U+ a3 s
4 W) `$ V: {& G+ |) P+ G7 P0 x9 b. a/ h8 T- K
% ^$ L7 D/ y9 H, u% |
心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 03:59 , Processed in 0.092243 second(s), 21 queries .

回顶部