- 注册时间
- 2018-3-26
- 最后登录
- 2019-3-15
- 在线时间
- 85 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 70
- 主题
- 62
- 精华
- 0
- 帖子
- 70
- 金币
- 0
- 积分
- 70
- 精华
- 0
- 主题
- 62
- 帖子
- 70
|
济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。$ q& I2 `, E7 o* N C, d
0 \5 T! B1 C5 y# r4 k
一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。
% Y1 l( D4 ] @$ W M, V; A: {$ ? ]7 O) K, y7 V& F
二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。: \. s) H X& J; V+ z
5 P* s$ g; [/ X( f
三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
* a8 d# N+ ?0 N% [% ]
9 e4 Z4 \: g" G5 ~ 四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
3 e. b: t8 J/ Y; _! e0 A) c, \
& M1 |5 b% U F4 D- I 五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。1 A$ ]% E% W9 K' t7 O8 H+ _2 h8 r/ I6 N
9 c- L* y! f$ j3 s) c 六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。4 A! q6 A3 k9 o2 J+ y
$ p2 b. W" F; h
七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。
0 m0 i/ h6 C% R
# g# }' o: O0 K* B 八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。
/ J6 C3 R" P. u) z% \0 _$ p6 {, w0 g! q' ~6 V! G; u) t
济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。 |
|