济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
, U! X" s! ^3 n# n$ i
+ F+ R$ A% H* ~* E6 z' [" O 一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。+ [- z, Y" Q% U% l) {; l$ T
: N. N+ E- k) ], B# J y 二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。
0 L3 {7 C( E1 A8 y' j) ^
4 L% q. s7 M" ^5 i 三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
8 B- O2 P4 d/ @7 f* I2 R/ s2 V l0 z' C$ y
四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。: R& W+ Y7 t; t/ I
. b U. g* ^: \( D* A 五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。, V; L8 D' L$ b' d
% ^3 j& p( P0 ?2 i4 X# P
六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
" [5 v$ X8 B- }# H, M: n
" F3 L8 D( b/ n4 S+ V 七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。6 U# H# j \9 _2 y$ k
0 T6 o# D! b% P; I. Q! S 八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。) p. g' j: d5 W0 s- W0 V! E
& W! \5 @. K4 |5 Q) ?
济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。 |
|