在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:6 O8 _. V: F. B9 I! r k
; t! e$ s8 J. `, x
0 _/ S7 T$ Y. v9 |* P
6 B2 ]2 y/ ^4 H# C( t$ h 工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
# q+ U' V+ l7 o; w
" l' ?+ y6 L: q1 ?+ `1 a/ |! V4 @ 1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。' ?. D$ @* q* S6 h
* Y, `$ G9 c5 m- C) }
2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
. F* O- S1 ?( u3 m. j% p8 q# Q
$ Q1 `- D) O: g0 X 3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。, ^3 b3 b h) g6 W' R# D
% y0 X W( Z6 m* i5 L 根据以上情况,分析流量报警的原因:
0 ]+ B5 V- a9 Q$ H+ F B( p( Q3 y4 G3 ~- v& Y9 S
1、工业冷水机水循环管路不通畅。* j6 p2 x7 T, R8 C5 `! S
8 ~' k* d) i0 F4 ^ 2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口3 ~' ^1 s; I) D8 \" F
* V9 X; R8 g- z5 L, h: p% A& B/ }
3、工业冷水机配件或线路出现故障。: ?( K c9 n$ {% n7 q8 f$ C
; Y" o' Z& N7 b( u2 S/ g! t 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
/ Q1 e% z: _3 |
8 w2 ?$ @ I% }, o6 k" _( e 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。0 h8 C, Q) _& I* k: `; ?/ W
) }- G/ {5 T# |* L; O/ ]
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。 [3 n5 X1 ^6 h" N% |
) @5 l+ |8 n3 \
3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。- f8 u$ t3 Z; w0 Q2 x
$ Z3 j# t; n8 p. ~ 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。7 m. Y0 l! l' F0 u
# y' y4 N2 E6 v; N; w0 l* e 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |