在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
) j# o' }$ m1 l' p: |& X% A* o! n# d/ @3 q! E' v
判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:/ O' X4 b8 }4 ~0 j. D
* D; ] d( R' P9 w# s 1、电流法:6 h9 u5 `- R" r# T( g9 D2 n
( M6 E2 _0 r# f1 j) G: f4 P ]9 e
用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
+ y3 a9 s- T6 o$ k M* o _9 h+ D" H) G' O; x6 {
2、表压法:
" k! [9 W" o+ l7 n9 h. ^7 T* w3 `4 K: S+ ?
制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
1 m* Z. V& X: I4 D
; t/ n$ K, P7 ?# m' K& s: h/ \ 3、观察法:
$ |& @( Y4 P- N
+ J+ j. j$ L f$ v) k5 l5 e; B( _ 观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
+ u! D; d* R, }( v8 a" @
, j1 t0 c' Z8 |0 t 以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。
+ r% ~0 f4 X7 h% f! p/ {# E/ }( b3 W# ^# h+ J9 {% Y3 B1 x5 D
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn