设为首页收藏本站
搜索
查看: 2315|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-4-9 11:45:19 |只看该作者 |倒序浏览
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:5 n* [9 ]  q! y# h  }1 i2 O$ K& h- Y7 B6 ^

1 k0 [/ Q" _7 `: D; j/ S+ q8 R3 T, V  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:. [# h6 o7 @* x8 @
( I; z' H( y, \- x+ A2 a
  1、电流法:/ a$ u. j- R$ r5 I# P8 v

& h( I7 }2 Q/ f8 e! U: o: @  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
) p, f6 f! T- J. A6 ^  U# E; \7 b5 j! B2 p" K& l
  2、表压法:
' E/ p, A# t: \$ f, g5 J, |; A9 Z* ^' `$ U1 S$ b) a
  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
  Y+ w8 y( A- L3 y
) }7 O6 P0 S8 N0 E3 g5 J) K3 ]! R6 F7 M  3、观察法:$ f5 m& c+ V" g0 f+ m

/ y$ n. o" R2 R$ C+ b6 Y" X1 e9 D! a( V) n  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。# ^. r# d& W5 ~! e  m; b% ~
7 O5 g2 V' d$ p. f
  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。2 e6 o* Z- A+ |5 s$ O  h, ~. q
3 }, B4 O/ @: u( e, c
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn
  E+ r# G* }% t3 `
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-25 00:41 , Processed in 0.089525 second(s), 22 queries .

回顶部