复叠式制冷机循环系统
4 V7 O# b3 @- N! a+ c: b复叠式制冷机循环系统
) I) {: B' @# q$ Q$ q+ t, }$ a5 B
7 \7 s: Z2 N/ l复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
: d }4 j7 f$ M8 e2 r/ [- U7 J
- ~0 h4 c8 Q$ Q) W" y复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
6 M4 Q& R$ I5 F$ h; Y制冷剂的选择和使用
0 {$ u6 t4 e" e: i, i+ A一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用. : P- m$ { p2 u& c8 l2 K$ C
# G1 }2 t9 ^" @
提高复叠制冷循环性能指标的措施 * s3 n) _; ~& ~: }3 z5 W9 F
选取合理的换热温差;
5 H3 |# e% N: x+ P( e3 h' k设置低压级排气冷却器;
9 E1 Z' U, D9 G3 Y采用气-气热交换器;
1 r* X( e# H6 w( I3 g* Q设置气-液热交换器(回热器);
& z* R; \5 n: ~低温级设置膨胀容器; $ c F# `8 h' B/ f2 H* d* m& ]
复叠式制冷系统的启动特性. |
|