设为首页收藏本站
搜索
查看: 4727|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

求!特灵RTHB450等螺杆机安装维护保养资料

[复制链接]

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-5 09:08:02 |只看该作者 |倒序浏览
求!特灵RTHB450等螺杆机安装维护保养资料9 x' U8 X% x/ o: Q2 o
本人急需特灵RTHB450螺杆机,约克YS螺杆机安装维护保养资料。哪位有给传一份,谢谢!

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-5 09:08:03 |只看该作者
我就是特灵的~你找我吧~17448314
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-8-5 09:08:04 |只看该作者
找特灵的办事处或售后服务部吧,应该会给你送一份。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-8-5 09:08:04 |只看该作者
抢别人饭碗??别人干吗给你啊 除非你是客户
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
5#
发表于 2009-8-5 09:08:06 |只看该作者
求!特灵RTHB450等螺杆机安装维护保养资料
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-5 09:08:06 |只看该作者
给你我们还混什么啊?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
7#
发表于 2009-8-5 09:08:07 |只看该作者
我是做过TRANE 和YORK 大型冷水机组的运营/ R7 R/ Y" q' w3 W3 T8 l7 X  g
特灵与约克的冷水机组我知道点,不 过冷量很大的哦
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
8#
发表于 2009-8-5 09:08:08 |只看该作者
RTHB
9 _) S4 |2 H' \8 {8 k; g3 f运行期间例行保养检查报告        . v5 q. Q0 w* u* e0 x1 G
China Applied Service" Z/ N2 _7 u4 t- d$ g
. J( }2 n# T" F, L+ z
项目名称            
( {1 z5 i% N# ?  J0 L# ^3 d4 J5 b地  点             ' W' k& G7 x  D; c) j5 e

& ]: f+ w! M2 f/ ~+ c8 j1 J2 R6 p机组型号#              ) q+ Z/ p5 ~& l9 a* n
定单号 #             ! N7 h- L1 r" _( a  a

; x# V) V" F1 h$ o2 N+ f2 a* o压缩机型号#            
. _2 j4 v$ r4 M; [/ `调试日期             + _' l5 _  U2 |# g' M

  N) u. {- m, o机组出厂编号 #            
/ C! D- c$ x9 h* G( ?6 v1 ^压缩机出厂编号 #             % n( w* ^- O+ R7 R3 @/ N* c
2 k. b; G7 a% x$ c6 H: A

* m; `% F4 O7 R/ @7 ~以下程序必须由有特灵资质的、有经验的技术员完成。
! {: I' |9 Y2 {0 ^: u' W1 B0 L/ H+ l

2 m3 G, x3 L0 L. p+ g) RNo        运行期间例行保养程序        ?
$ G9 w4 f  I7 H/ T, Q
* i& i6 E0 v( y9 ^机组切断供电电源的情况下检查以下项目
$ G  I  o* ]  {2 a  I8 ~$ k2 R注意:检测前保证确实断开所有电气电源,包括远端电源开关。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。% Z8 W0 N' ^  b: z- ]

1 G7 S9 w( Z) ~检查机组压缩机电机; C6 X2 b8 q$ p2 d9 g7 B& @9 G
1        检查并收紧压缩机电机电源端子。        0/ R* R5 B( ~' H. l# D2 K7 ^$ i! e
( ]) e5 F3 L: o$ C* Q2 m. @
2        检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。        , W, b2 L8 Q( e' M& _; V( l# E
        1-4        ______   ?        2-4        ______   ?        3-4        ______   ?        
! A5 \4 p2 R8 F6 o4 N5 B/ v# ~3        检测电机三相线圈绝缘阻抗。        0
5 }# J) d; f- ?8 O/ r  ^8 S5 i2 P. ~' @$ e/ W! V4 V
        T1 对地 ____ M?
' Q2 e$ ~. f1 cT2对地____ M?9 B- f9 z" b" Y
T3对地____ M?        T4对地____ M?
& o. L8 ^+ z8 ~T5对地____ M?% D2 V4 ?4 T& d' q- h. O8 A9 O
T6对地____ M?        T1对 T2 ____ M?+ H* @' t4 D. d
T1对T3 ____ M?: s' A) G, Q, w( R" a& H
T2对T3 ____ M?        T1对T4 ____ M?
4 g' i3 ]+ R5 v8 c5 ^T2对T5 ____ M?: @- d' E$ S/ S( }
T3对T6 ____ M?        
& j: Y: T* a+ j* b4        对电机接线端子箱进行清洁/除尘。        0
( {$ y4 s( V" ?* k
, s6 _0 k9 k8 f0 [3 V5 M5 u! ^检查机组压缩机电机启动器箱6 z* S* i, S7 ^! H6 v# ?
5        检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子。        0" U$ o0 O0 H& A  i

# O/ T7 N1 s  j* E6        检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子。        0" C) A* f. Q. c8 g6 _1 U, |, z# I& B
& R/ p  [9 @/ I' Q7 o4 Z
7        检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置。        0% s: ?2 W* m9 r
# q+ C0 L2 M# H$ y0 I

7 l# h/ ]: {. l- z# b0 @( f. x8        检查电磁接触器部分        
1 O1 K! U, s! u        (1)        检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态。        0
, C) H% Z% S5 P5 l, |
: h2 |* I) I3 Z& e* e                良好        0
, D9 R8 Q* v1 f; v/ m' ?可接受        0
1 v) ]7 v9 M. V' R7 {建议更换        0* j. b+ R6 J4 P% v4 J- u- l, ^) R

9 B+ U; A" X3 H        (2)        清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件-。        0
% n& [6 q+ z; F) s! d7 Y$ p
' B6 S: O+ ^( e        (3)        检查运行/短路电磁接触器机械互锁。        0+ F$ R3 i  P! p6 `) p, N
5 S0 y" k1 j) v8 I2 T: i0 l
9        清洁/除尘机组压缩机启动器箱。        0) l# m# R# z* T& ]9 n) H3 B: O

; G- H' m3 L/ D1 c检查机组压缩机电机轴承润滑系统+ [) Z6 i5 W; k' g1 e# O# M
& P  U* H3 P' v
( n, }8 o) t% p: i- Q- j
10        记录油槽油位(停机状态)。        0
- Y* G% `0 l" k% t3 d* \
1 w  |3 l2 p2 g( T3 q                油位        ____________   英寸          g! m: Y# }- _9 ?+ u: r0 b7 m
11        对机组润滑系统进行清洁/除垢。        06 R, e$ ?6 y. m/ ?  l
& B2 B' X/ q( o5 |
检查机组控制机械部分9 p! b5 T/ f& z' S
12        检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关。        00 q% }3 A" O6 c/ T
  x9 M# l7 z( U5 @$ Q
13        对UCP2控制箱进行清洁/除尘。        0) P( i8 _+ a) v

9 a- b- `7 F- i5 n机组例行渗漏检修
9 Z8 a" w0 y; n2 F( q注意:必须使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏。
; V8 j: i; J7 S- Z% S4 y/ V14        无泄漏点        0: Q6 I; ]$ O. u5 M4 z( F
有泄漏点,以维修        0& u+ T2 x- ?/ ]5 n
% h% d2 P4 }2 k: @) R* t9 M5 m

2 C  D  B% c) j; N机组提供电源的情况下检查以下项目
) q( F3 s- }5 M, s. b7 Y注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。( j- J' v, t( D8 d* U

4 I  G7 Z6 g0 @/ A4 V5 E检查机组压缩机电机启动器箱; L; T. }2 h) P9 M3 l+ c
15        测量供电电源相间电压。        09 T6 K) i! n# q) r' j! n
& m$ f- N1 l3 w  s8 _) L& C
        AB        ______  VAC        BC        ______  VAC        CA        ______  VAC        
; i' D, K- s8 u' ?16        测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压。        0
9 R' U1 d7 D. y2 P( n
( ^" n9 \0 j. T$ L" T        控制电源电压        ___________  VAC        启动模块电源电压        ___________  VAC        
7 E) O6 ?9 z8 w8 Q' z机组控制及保护电路系统
% {( `, @( [0 W6 ^% J17$ a" u: P4 S+ L& s: H
        测量UCP2控制电源变压器次级电压        0
& g' @  J9 ]- S& d2 H: F6 p
+ K/ D( \+ r5 Y8 ?' _                控制电源电压        ___________ VAC        0, Q# \; I: X% E& X
6 r7 X; g9 N% |9 q0 D
18        记录油加热运转电流。        0$ t# e$ H) \5 u

* t' I4 u5 @4 Y2 ?                运转电流        ____________   A        ; Y  ?6 s( N: j3 i
19        校正并调整主机设定参数。        0
* T3 l- k/ `: T8 u; C$ c( s' z* m$ w7 V
' @: ~7 P  q% @
机组启动运行的情况下检查以下项目3 T' M. q5 V* I* P. ^  K) b
注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。
3 g7 X; S$ f9 Y3 s% J$ H
* t# A8 K8 J; P* X! L  ~20        检测马达接线端子温度(运行吗满负荷运行过程中或机组停机1分钟内。        0* N9 B6 I! [, N% D& i- `* {8 Y& |
1 X& t3 _8 b# c2 s+ p
        T1        _____   ?F/?C        T2        _____   ?F/?C        T3        _____   ?F/?C        . G- Q5 W6 X" A- S/ q8 l8 o
        T4        _____   ?F/?C        T5        _____   ?F/?C        T6        _____   ?F/?C        & }/ k) H) @" [
21        记录压缩机电机实际运转电流。        0
. p( {; n+ @( b/ j
; o* X$ p5 J3 g* Y2 ^        A相        _______   A        B相        _______   A        C相        _______   A        * d9 v* L" v+ V  o0 e( u% j
22        检视不正常之噪音、振动及高温。        01 l% o8 ^  C7 f' O$ [2 M
5 O: {; a( w/ Z6 E, I: G
23        记录油过滤器压差。        0
9 ?$ t: a! K" _; m* [) }8 W9 y6 M; k* ^$ Q& B9 A
        高油压        _______   PSIG        低油压        _______   PSIG        油压差        _______   PSIG        
6 s/ t4 K8 S6 Q24        检测是否有损坏之零件。        0
$ w( T" m7 X) P8 X- J( m' ~
- C6 m2 j) J" a4 J& E" r        有损坏零配件        0
, h' Q* ?, g% {0 b无损坏零配件        0
. C+ t6 w/ b+ M+ k1 H% ?$ M! f8 Z) m3 `; o

7 z' w# R* I& A5 n
6 z7 a1 g) k) k$ a3 k( y& [) s+ L" Z/ C
RTHB运行操作记录表; w" E; w* Y$ [7 N( Q$ s6 ]
冷水机报告:                A.        B.        C.
: w: y5 z7 ]% d+ b5 U1. 运行模式:第一行显示                                - t' P0 _0 k! ~+ D
2. 运行模式:第二行显示                                ) s5 h6 @$ N: ~( k, t4 v: b
3. 当前冷冻出水温设定点        F/C                        ! W0 u" _, P  ^6 k. \
4. 蒸发器进水温度        F/C                        & u$ h  c" p7 d- V1 z
5. 蒸发器出水温度        F/C                        
: O( m7 L7 E, ^9 {8 @  c: j6. 冷凝器进水温度        F/C                          Z: T' q1 o* \- F
7. 冷凝器出水温度        F/C                        6 z8 F' v4 g! k8 I6 F& r! x1 |' n
8当前电流限制设定点        %                        
0 w4 S5 }  h0 c! ^" m制冷剂报告:                                
8 A: o# t) `1 ^. s9. 蒸发器制冷剂压力        PSIG/Kpa                        
2 A8 v4 }! ^+ T; N  R10. 冷凝器制冷剂压力        PSIG/Kpa                        
% G8 y8 K% [: F. I. G11. 饱和蒸发器制冷剂温度        F/C                        - b3 ~8 M  I9 L/ N
12. 饱和冷凝器制冷剂温度        F/C                        
3 r6 n6 S/ M, Q/ D% V% k3 g4 a- j13. 抽气操作模式                                
- ~6 M% t: R" Q  B9 h14. 抽气吸气温度        F/C                        ( b( _0 P; l* c: h6 y
15. 抽气液体温度        F/C                        
( {* r1 E$ \4 u! o& P16. 抽气总泵出时间        Min                        
6 ]% J$ b( [9 _17. 抽气总运行时间        Hrs                        2 [; ~) x9 d( J$ L
18. 蒸发器趋近温度        F/C                        
/ i6 p- `- h  M5 g  u/ }, h19. 冷凝器趋近温度        F/C                        9 ^+ n/ |7 W( z) \! d0 {  D
压缩机报告:                                
% \: D9 {, b) c20. 压缩机相电流 %RLA        A相电流        A                        
! Z+ e3 w! Z+ [" m        B相电流        A                        
* ~% A: L. g( j' Z8 E6 L        C相电流        A                        * M1 _, S' y! [; u6 v- u
21.(选装)压缩机线电压        AB线电压        V                        
* W/ i7 K: @" R' D        BC线电压        V                          W% ]2 ?6 c* {0 D. a3 c5 x
        CA线电压        V                        + G0 L7 H5 {5 g: z
22.选装)压缩机%功率因数        %                        
" }8 R) r' o# V( o7 Q# H9 H# G23.(选装)压缩机千瓦        KW                        
7 j7 l; k) h* k% \24. 压缩机线圈温度        相线圈1        F/C                        
: O0 ^( I9 m0 b' Y3 j9 Q7 H) i4 Y        相线圈2        F/C                        
6 B0 Q+ l/ P5 F4 Z& y0 I5 a  ]        相线圈3        F/C                        * Y' w; u- T% p
25. 压缩机启动次数                                3 V. A. i9 B, h! T9 m% |: F
26. 压缩机运行时间                __________H9 c- g! I! ?2 k  f1 k
_____M____S        __________H; w8 _! s. [& l* R- Q' [
_____M____S        __________H
/ m$ `$ F* i, E' K_____M____S
4 A* y7 m6 U/ X2 `9 ]% w" O& t附加信息:                                & A, j& T* I: Z7 B1 s
27. 油位                ____________________英寸# C, k1 Y! {) l7 }) O$ ^$ k
28. 冷冻水压差        PSIG/Kpa                        + R2 r, \9 S  l, R0 U; N
29. 冷却水压差        PSIG/Kpa                        & N/ n. j& M! ~% t2 g
30. 压力表实测蒸发器压力        PSIG/Kpa                        
2 l1 p/ i- a  [2 [2 N31. 压力表实测冷凝器压力        PSIG/Kpa                        
+ u/ o0 j( B! R: s9 l  `/ l* V6 `, r- u% V& Y0 ?: h
/ d1 o; b( ?3 ?! A, F, ^9 K

& _" g  e* Q8 Y7 Z建议:
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
9#
发表于 2009-8-5 09:08:09 |只看该作者
求RTHB资料
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
10#
发表于 2009-8-5 09:08:10 |只看该作者
郁闷,怎么都没有人上传特灵螺杆机的维修资料啊,
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
11#
发表于 2009-8-5 09:08:12 |只看该作者
什么啊,这么久居然没有一个肯发一下RTHB450的资料啊
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
12#
发表于 2009-8-5 09:08:12 |只看该作者
咳,有同感,我也找不到,已找到的话共享一下好吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 16:01 , Processed in 0.097206 second(s), 22 queries .

回顶部