有这么一个状况 请分析
3 O; K! w. d2 j$ a1 P$ J% }7 P8 O涡旋40kw机器 制冷工况
7 \0 I, n: @& M' P( \冷凝温度45度 过冷3~5度
' I! a/ M! B& y F蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了/ a+ L) |- T. n/ P
冷水进出口12.5/10 度左右& q/ b% U0 P6 E% M
排气温度78度+ f" k; N- q+ C7 I8 h }3 r4 u
水流量7m3/h 水温差为2.5℃/ U5 H8 h+ J: Y7 g0 v1 o
已经充注了10kg R22制冷剂
9 j; A$ f, r5 p/ h" T$ s7 K板式换热器前有一个内置的8m3水泵( c; i% S! V1 E
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。& n% Y" [( |; C
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
9 |# ?6 w' ?+ p7 j$ ~1 x 2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
5 v$ [& Q X5 w X( T 3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素0 m0 A7 h# A% ~% X' ^
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。( Z, C* E. J C: _ C
5、 内置水泵的因素? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
请问是什么机器,水冷?风冷?
/ d, `& D! G4 y“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度” ?& w; Z R5 I S+ }; q
以上条件个人觉得是缺制冷剂! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
回复 11# 的帖子
& n# y, v$ z5 p写错了 是冷水机 哈哈
+ H; _/ v2 U8 p你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
回复 12# 的帖子( f1 o$ z( j- m, @
是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。
) o# y8 w [6 \* L6 |你冷却水进出水温多少? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
冷凝温度45度 几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度 不可能?????? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
回复 15# 的帖子. @- K# `* |. p
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
|
|