求助:小型冷水机组怎样设计?

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-11 11:11:34 |只看该作者 |倒序浏览
求助:小型冷水机组怎样设计?
! a  b  a/ \9 ~0 P    我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家!

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-11 11:11:37 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
, A3 F2 k% R) j7 j1 w6 O2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)9 v6 l' r( u+ X0 A, x! J/ W4 ?6 E
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
0 B) r2 \) ?- R! l7 Z4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
7 J6 |' O. ]3 E7 T2 s5 Z: j- @% j0 `  E9 X4 ]3 }9 b
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-11 11:11:38 |只看该作者
谢谢您!我一定去好好看看《小型制冷装置设计指导》
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 ' E; x* D6 s4 a6 Q
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
9 f. s/ f' V& ~. H2 `4 O0 ]3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
9 Z; X. U& ^8 y" J% h. L4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) 7 G8 l5 [  a0 F. j
* s) O: ~! S: z: s% B1 o+ O
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 9 g# Z9 f  n% I* F: ^6 F
我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-11 11:11:40 |只看该作者
我也是做这个的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-11 11:11:48 |只看该作者
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
8#
发表于 2009-8-11 11:11:50 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
& [- t+ w6 K4 J5 V3 {) \2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
4 R: d/ y6 m. K1 D; B  a2 F  ?3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
# E2 P% r6 g* C( n4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
. d/ X" V9 X, D8 P5 m# Y$ f1 l5 `4 H+ C1 p' {
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
+ P; X" D# Y" s2 c8 Q大哥能具体说说是怎么设计的吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-11 11:11:51 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
% A5 G2 T/ e; k4 v6 t& d+ V2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) 4 u; ?/ z7 L& C6 n5 L/ Q
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
! E1 H- f5 X8 E; c( V* @. d4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) 4 K3 v' p% _: r) R$ v( E8 n1 t
& k! K8 H# N1 D2 \- C$ z  ~2 @0 a0 c
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 ( P+ `- E9 S6 i6 _; }! K
大哥  我找不到这本书啊?在哪能买到吗?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-11 11:11:52 |只看该作者
请教下(急用)
. ]7 P3 H" S4 M# `" y( v我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?5 `8 e3 L/ f( W$ y5 Z' _
房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m
3 |$ M! Z! ^7 Q" }) E& N7 _' d房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!/ K% i) B! ^4 E* L
请会详细,本人想学习怎么计算!