8 r) H4 M. B6 r- Q在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.
# F3 a7 @$ X, @/ D) Y在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
9 a( i+ b0 V+ u( |, T" f4 J或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?+ N0 G9 ^$ \, \! `, b. C/ J. t

/ Z* G5 b2 T3 I在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:00:35 |只看该作者
计算一下就可以了。5 q9 K& E! i, ^! F( @
  关键是还要知道一些参数:
3 x9 m" j$ b) |! s+ O8 W  k  (1)制冷剂的种类. m* l% F, L# U" z# L) E3 d
  (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
) `" j( ^- S/ }  (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。# h2 b( d4 h* [
  知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。& n- ~+ q! ~# u$ q3 z9 ?
  如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-14 10:00:37 |只看该作者
计算一下就可以了。 ) ~+ y$ q6 P- [
关键是还要知道一些参数: : {' X5 t: O! I+ l$ {( A6 Z+ h3 ]
(1)制冷剂的种类
% z6 o) m' I. p2 D(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少? ( E! L0 e) ?+ ^( q3 u$ s  c
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
6 R5 N. h4 _6 @  M& Q知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。 6 N- w3 _5 _5 J
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!$ d! G3 x+ a" U8 h- v" U
1、制冷剂为氟利昂,R22。
5 y8 R" l# a- ]4 ~7 b6 |8 P2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-8-14 10:00:38 |只看该作者
没有人来帮帮我吗
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-14 10:00:40 |只看该作者
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我可以给个答案
2 C$ ^: X, Q9 d! j这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题
( C% C$ @* k9 g, l机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
你这是蒸发器还是冷凝器?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
回复 7# 的帖子. h$ r1 U( @5 Z7 S
非常感谢你的回答,对我很有用.* X2 f5 J% X7 f9 N3 y5 b  a
也期待各位的进一步探讨.