空气冷却器。蒸发器被霜堵塞
( ?8 R7 p4 t) R! e可能的原因 | 处理的方法 | a). 缺少或者不良的融霜程序。
4 l; R9 t7 h+ @ r" N# [b). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
) r5 w4 X; Y) q/ v3 k- L 1). 不包装的物件。
7 e9 s4 S9 {( s4 M2 s2 a$ s/ Q 2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。6 {: H3 r1 o) r; c4 [1 V! ?$ H
| 安装融霜系统或者高速融霜方法。! w# O6 U# [6 v2 }. H$ T6 _: B
: k) q0 n/ U2 p+ |& U% f8 v- @! d/ e
建议对物件包装或者调整融霜方法。* A8 h+ n+ W4 G
修理裂缝。建议将门保持关闭。
6 q" z% i2 \6 V |
: K6 z! {1 }! z! p空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。/ @5 X/ u9 O4 V* F) d! ^
[table][tr][td=1,1,295]可能的原因 [/td][td=1,1,273]处理的方法 [/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:4 U& l# S% s" x Z( b
a). 热力膨胀阀有故障,例如
1 O, r2 @/ B' a, z3 x4 G% e 1). 流口组太小。
5 M! `- D) a) j 2). 过热太大。5 V+ ]( T/ N& J" B/ Q8 g3 M' S
3). 温包充注部分泄漏。 N* `. H) B# B& e
4). 脏过滤顺部分堵塞。
% e+ m% u6 K8 x 5). 流口组部分被冰堵塞。, T1 M) H. Q V* ~6 `
b). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。( w+ A4 d, A7 X9 E9 @6 i% ]7 k% X
[/td][td=1,1,273]
~( J# l- x6 L, S- P$ Y& E$ l$ \8 s) A- c1 Q) X
分析原因(热力膨胀阀) |
|