管道打架问题
) ~+ j8 {' P( _. k: P) C- _9 y$ `0 x7 W2 L, G2 B7 X4 x' f2 G) N
管道打架问题 !!!
( @% s! e* g0 U0 E' ]现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。
- x. x" E2 N; Q1 L' y
$ I; H* ?- m8 b2 C3 j3 W' Y8 w! \原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。
, N+ Z- l+ q( l. r4 Q) d
3 d6 h' r3 N- ]4 }对策:% Q3 l! @& A! d/ y& V/ o2 `4 D! I$ w
( B! g7 L5 H: @1 q
1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。
+ [, [9 t+ _& p7 L3 u2 b
; v) ]* G; {( W- ~' L* T2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
* t5 u, A& N R( T
* B( S4 V. d' t3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
( J! X* \9 Z) D9 a
& K0 S! }! D5 K O4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。
0 s- u A' y6 H3 T, W1 ~) g& N4 D1 I$ p/ b# ]) T
5)管道敷设的基本做法
" R8 H: }% A' E* b: m" e
4 L1 n1 o. m% Q" X, I3 g8 ~+ Z①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。
) p6 S. n: z: ]: L( J% m) I. H! @; m$ |+ \
②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。
* O( M. L6 ^1 t
3 a7 I1 _$ v8 Q+ h3 P③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。) E6 q: I# z- a1 }+ h; b
6 g5 v5 O9 E! o④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。4 y4 Q5 ~0 n" K9 U& P
g5 [1 r7 F, ]% O$ O
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
+ C) k+ K# S9 x1 G \( Z
6 C; |/ E$ @' Z6 B ? P/ G' ^⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|