管道打架问题
T, B) M% S0 C8 m0 H
, o* V, p1 o/ k$ a管道打架问题 !!!) ^* G8 u* V7 M
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。$ I' r8 O6 j$ W# A. q5 S5 q
. O/ T; o" {( T9 W: @. a
原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。1 t6 l6 m1 [7 l
5 f/ ^7 L* }4 z2 c& { }
对策:& H" P& P/ r6 H/ Y
- p9 [4 v% L$ F* F# K1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。# q: q& y' m q3 m8 [
% l# `+ s) b& A8 A& o4 [
2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
2 O$ M9 G" Q+ K# J% ^- q% v) @/ p$ B! I1 {- T
3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
3 ] z+ q. r: H& B& M! F) o9 d0 F
5 Y- N" [6 i C3 Y) \ M) P4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。
, o7 E( O& Q7 A* x5 ?/ X- D' C1 ?) \6 y9 P5 L5 Q' F: {
5)管道敷设的基本做法& S( P. C2 j9 v o" X2 O6 U
) N6 t, m0 y8 k: ^: w' a4 `- p
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。
4 o, w+ M8 m! J/ y( Z! F9 @
5 Y* |2 n" }2 p# ]% D: j②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。- r ~/ a0 d- k6 V9 [
' h* I X- {2 Q" e( u; p$ h* N1 B
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。7 R: {/ M5 `& E, O! \8 E z
0 O1 Q: H4 J0 x6 b
④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。! W5 e% [& \+ o
# Y5 n1 k2 F1 I+ Y! k⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
& ?! _3 W a- q2 V8 P: [9 r' `! h' n: ~0 S2 b c N1 j
⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|