本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑 0 D& v; U$ Y0 q9 x8 F! k8 G5 ]
' ]! ~* m! V, @: x冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
, B" j* Y: m$ o F 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
( V* n5 W6 I4 @9 _
" h7 J/ W# H# _0 s 二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
& J# R' ~! j3 j; h) q3 b' c12 R: H/ Z7 o* M3 U7 {
' U# o+ e2 B* ~) D
若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 20 x' L- ]7 @8 U
若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
) d, N+ B4 e" D+ ^2 y- x 3
" i$ ~8 N) j$ R2 j6 f# _+ p若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
% T! M( b& Q- S 4
4 c6 V" |0 H% Q# |2 N5 i若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
7 p* m* {2 D) K. U1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 $ k% @7 V3 p5 w3 n% J
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。0 C. L: H3 Q. b( H% M& w
冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
( s( k: X; I0 ]0 h: d$ I7 Z
) i- ^% [( d8 B3 g- B; c, Q
# p* i/ \6 u+ \; L+ a$ ~ 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷) # ?) N! U8 W. m% S& |+ Y
三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。0 g% x; l" }5 R6 @8 r* ]# I4 G
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
. h I! e1 Z3 o" m& n
5 m' r5 R7 ?5 J) ]) S. N/ f4 d, M8 S
加工间负荷匹配# c; P8 Q4 V3 O
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算4 T5 V4 g( N$ a# `! N
1& w6 B3 F4 K- r3 x/ L0 O) ?; e4 e
$ x% M+ p1 t- U. N; i若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2+ `9 `; I# p; x, Y3 W
若V≥50m³,则乘系数A=1.0
( S- e4 }8 D9 \) @7 H0 }, j0 g 最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
3 ?! o$ c* Y5 S4 \' F1# ~# i& Q( D" f. D( R
若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
1 K/ Q+ t! k+ c: k* m若V≥50m³,则乘系数A=1.0
! C! i: n4 N: p# a v' D$ v
: ~3 x" |- D" x4 j& F; I2 p最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)
) ^/ N* @% n& Y三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
) D: ^. R8 ]5 D5 v) m: ~$ [9 ^ c% r当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算/ J7 @6 R2 v5 C v/ h2 m
8 s' G9 `7 g1 v9 T5 R9 I F+ t
0 T# }: [: T% a! w% Q
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表 |
|