! k" Q! F( P# C, z" q6 m: `  w冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
3 v0 u6 N! x0 D, c3 |  Z 1   V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
4 x& A+ u$ l) t+ @9 S5 n$ P4 G; U# g+ c2 s+ V: \2 b
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
+ h) V+ a+ t, P1
! F6 t1 y8 {, M/ q2 N8 k
2 d8 C) x& G& A8 e7 b3 r
V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
; ~0 |, d+ V! a2 h, O2 q
30m³V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
" n7 f7 j! r* c/ h0 ]. F$ i& j/ Q
3
, H5 n! J4 B& m: \' p! S; N
V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
( @) f- K" B5 ?) X7 _9 X
4% O6 W  `2 F* }
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
  E+ x2 T0 c* w0 r! v1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
# \+ h3 n# U/ n# e1 Z4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
8 X: f: ~( F5 n  g  t冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  " N* A# @) L) ]& [5 W/ O0 q
+ o) \5 p7 x! K$ X' t; x, |$ B
3 c% s1 S0 P+ b2 @9 \2 w; |' Q
4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
1 _. ?, U1 `3 m: p   三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。4 D* l/ P6 ^* M* T# Q% A
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
# f7 b6 N- L  ]5 U: W* b6 S
4 ~% P  s: X( o

# ]4 K5 L$ e9 j9 i8 t" r8 q: F加工间负荷匹配! o3 d4 b1 P9 [
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
1 x" _3 c/ s! [7 Y16 @1 ^  W9 h' y3 W' j( p

; @) v1 x+ i6 {
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2% v. Z) z* S. n! F5 F2 |1 T8 G5 T
V50m³,则乘系数A=1.0
4 Q) Z  n$ k7 }- ]! B) j7 ]. ?3 ]
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算0 s- {) Q7 q$ i0 r5 q0 N
1
; ?3 O0 c+ v9 Q
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2$ f6 |$ H) N' m3 u' A3 f
V50m³,则乘系数A=1.0
$ h- A6 A+ |, ]* Z
% X' y9 p( W! H0 @5 K
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)( [* @* O9 |* p
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。5 ]( ]- h7 R) v3 R
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算( M% y- Q6 G3 M1 C
1 h0 _' Q' N8 ~
$ N' W' `8 C  {3 ^
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2010-3-30 15:11:36 |只看该作者
感觉有点大的似的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 05:43 , Processed in 0.096636 second(s), 22 queries .

回顶部