本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑
7 r) ~, C' M9 E9 x
! k" Q! F( P# C, z" q6 m: ` w冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
3 v0 u6 N! x0 D, c3 | Z 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
4 x& A+ u$ l) t+ @9 S5 n$ P4 G; U# g+ c2 s+ V: \2 b
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
+ h) V+ a+ t, P1
! F6 t1 y8 {, M/ q2 N8 k
2 d8 C) x& G& A8 e7 b3 r若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
; ~0 |, d+ V! a2 h, O2 q若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
" n7 f7 j! r* c/ h0 ]. F$ i& j/ Q 3
, H5 n! J4 B& m: \' p! S; N若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
( @) f- K" B5 ?) X7 _9 X 4% O6 W `2 F* }
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
E+ x2 T0 c* w0 r! v1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
# \+ h3 n# U/ n# e1 Z4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
8 X: f: ~( F5 n g t冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 " N* A# @) L) ]& [5 W/ O0 q
+ o) \5 p7 x! K$ X' t; x, |$ B
3 c% s1 S0 P+ b2 @9 \2 w; |' Q
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
1 _. ?, U1 `3 m: p 三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。4 D* l/ P6 ^* M* T# Q% A
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
# f7 b6 N- L ]5 U: W* b6 S4 ~% P s: X( o
# ]4 K5 L$ e9 j9 i8 t" r8 q: F加工间负荷匹配! o3 d4 b1 P9 [
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
1 x" _3 c/ s! [7 Y16 @1 ^ W9 h' y3 W' j( p
; @) v1 x+ i6 {若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2% v. Z) z* S. n! F5 F2 |1 T8 G5 T
若V≥50m³,则乘系数A=1.0
4 Q) Z n$ k7 }- ]! B) j7 ]. ?3 ] 最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算0 s- {) Q7 q$ i0 r5 q0 N
1
; ?3 O0 c+ v9 Q若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2$ f6 |$ H) N' m3 u' A3 f
若V≥50m³,则乘系数A=1.0
$ h- A6 A+ |, ]* Z% X' y9 p( W! H0 @5 K
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)( [* @* O9 |* p
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。5 ]( ]- h7 R) v3 R
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算( M% y- Q6 G3 M1 C
1 h0 _' Q' N8 ~
$ N' W' `8 C {3 ^
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表 |
|