海水源热泵空调系统运行费用分析:(青岛地区)7 m* h3 u( p/ u; V, C1 w
1、使用面积采暖耗热指标:节能建筑0.045kw/m2,非节能建筑0.08kw/m23 w X* W' i" A3 i$ k
2、使用面积平均耗冷指标:节能建筑0.04kw/m2,非节能建筑0.06kw/m2
5 }& j% r; n" a6 ?! x q& O; ?5 C# r3、热泵机组冬季制热平均COP值:3.8w/w(冬季平均海水温度7.5℃)& c6 N& w x% ?! H, K0 g4 t. h
4、热泵机组夏季制冷平均EER值:4.8w/w(夏季平均海水温度21.5℃)! ?! \6 E- d' r7 s8 a
5、空调面积使用率:70%
1 M% e" c4 b: U1 Z4 [6、采暖期综合运行系数:50%
u! z7 M {) y$ G5 o3 a4 p7、供冷期综合运行系数:37%
" l, l6 C( W! C! c1 S! z8、电价标准: 0.54元/kwh(民用电价)
: T3 J$ r7 V2 ~6 s1 ~9、冬季取暖季节平均海水温度:7.5℃
1 }6 @# ]8 B8 j; ?# [10、夏季制冷季节平均海水温度:21.5℃
& s* N, m4 {; A& c/ l* }6 c11、冬季取暖季节水泵及末端盘管能耗:30%(与系统总输入功率之比)0 `2 O4 m6 {6 V6 R4 F
12、夏季制冷季节水泵及末端盘管能耗:25%(与系统总输入功率之比)
[+ J% \* q4 ?8 ~. k13、冬季取暖季节使用天数:140天
, p2 s& j9 f6 z5 p. p- q" l/ z' d8 m# R7 ~14、夏季制冷季节使用天数:45天6 [% j9 O9 m8 {% l7 i$ X' P; b
A、节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:2 ]3 C/ P- }' B4 }) L0 |
(0.045kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈9.78元/m2.a: h0 ]5 y$ u2 j8 ^2 x2 l
B、非节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:+ }$ |7 k, {0 B& y7 W4 A# P7 e |
(0.08kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈17.38元/m2.a
8 B" D3 m4 I, X. Q( GC、节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:
0 X& j3 ^- z$ P* _(0.04kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈1.57元/m2.a
: _/ K( Z! o2 A! T2 {/ fD、非节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:$ A# ]% z/ |! Q: w8 D$ R
(0.06kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈2.36元/m2.a9 b3 w' l5 p& P
节能建筑空调年耗能指标:21.02kWh/m2.a,年运行费用11.35元/m2.a。3 N; N- G( `, d! J
非节能建筑空调年耗能指标:36.56kWh/m2.a,年运行费用19.74元/m2.a。 |
|