发表于 2009-9-3 16:14:27 |只看该作者 |倒序浏览
1、  在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
1 a4 G" D, {# i( X& `! _4 }4 p' t  B4 a" }7 r5 k0 \
2、  蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。; X9 A) d& U8 C: X6 k3 Y. Z

( s1 r  S3 V- F9 B" b& K+ r3 L3、  工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。
, b! O+ h# }/ o8 I& l; y/ `! ^$ I( L* a# c" f& C* `: _
还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。6 r2 b+ K& W" d8 R4 m, ]8 }' h1 C

7 E2 i4 \) J6 ^9 y# J5 f3 m4、  制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。
0 ~' I: d- s  |# q
: I- d5 }% G$ t7 |5、  干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。0 R/ U2 H9 G% d

1 g, U' w# F+ v, P% [9 l在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。! g: h( N3 g7 ?1 R1 _
4 b$ M3 x, Q4 v% @. ^7 p" y
制作一个高效干燥过滤器- n- P1 p( a9 Q9 `4 h3 A
! M, h. J! r5 O0 b
找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。4 e" [: L5 g7 t$ @; R& o3 r( B
" d3 Y* B, K0 |, e! ^
在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。
" o3 j# E5 c9 j, Y, N; f, m& {9 W' C( V) }& w+ ?+ y  W
排放制冷剂除水法2 Y  ^0 w2 R0 n4 s  g# ~2 ~, y% ~% n

) o' Q# U% |4 A! G% Y: p对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。3 S6 S# ]$ _# r6 a1 }

. R8 b: M5 p4 _' E9 N9 k这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。, V1 I, \" I& X

) [; @* ?8 s; s3 A& R若在零下14、五度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。