设为首页收藏本站
搜索
查看: 3645|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

造成冰堵的原因

[复制链接]

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-3 16:14:27 |只看该作者 |倒序浏览
1、  在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
7 K' A/ S' w+ @: E7 c: ~+ ~+ Z
( G5 |1 W: c; i5 G  Y8 o& F& V2、  蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。4 y) r' [) Q4 r8 I3 b
( _0 N; B6 W% G4 v  P! S9 u- u
3、  工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。
$ Q5 r+ h# m. v0 S# x
: a" A, q# S( f2 \还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。. j8 T' A) v. ]- p/ C; g8 w
# d' P: c, b2 F
4、  制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。* j4 \3 j1 J/ V! }1 R6 d! j* K
( u8 T4 n6 T+ ?
5、  干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。# w+ ]7 K: c$ m
+ [9 d; O- {8 x7 p
在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。
6 D8 g7 g( G1 h' O
, w, O2 R/ z1 v) B4 W: ^制作一个高效干燥过滤器
/ }8 j- {& ]* {, g$ g. x1 F1 B7 `$ w) h- M+ @5 B
找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。, F6 X2 q0 M3 u

5 P( A! s, e3 K+ T在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。
% C5 D+ ]/ K8 g6 \2 L$ x2 z. c: p/ U! X$ h* l; K- J% O
排放制冷剂除水法
6 C# O8 M, d7 G& i2 |( l, H1 t. w" z. V; @$ k# K
对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。
; s8 q8 B* }" w3 y$ e+ p9 b. @* N9 H/ |! h: z/ s
这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。
! N  p- b( D0 h. y4 l/ B7 l, \4 I6 T( |: g0 V  z" T' V
若在零下14、五度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。