( J% k' U6 N; A/ ?- C5 ]( F2 s 逆卡诺制冷循环 & K5 ~9 I$ o$ k
定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示: 9 F% G6 j% Z2 |6 ?* w
图1 逆卡诺循环 0 \8 \* Q0 f4 h0 V% [
劳伦茨循环
R6 R4 r! Q2 X% C* T9 ~
! k) n3 h [8 O, S0 W 劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。 - e p( d- k$ o3 m* \+ R: m( N$ y' \; }
图2 劳仑兹循环 4 ^' c: A, m) }( h7 u
为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则
# X* G2 f% [& V- j ^ (1)
0 }( w9 K$ ~5 @4 m5 [0 t2 C( @# o (2) 9 R9 v1 v$ O; V) \/ s* I
与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为
5 {8 w* x. ~0 A" Y. E (3)
! h6 Z3 r# l) q, i 即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。 1 D& e2 ]: L' \8 n+ ^+ ]7 |7 R+ a" Z
劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。 % q: H3 F( r/ i; |! f$ M9 l
单级蒸气压缩混合工质制冷循环
# V! i, N' r6 ` b/ T 制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。
0 {0 y Q$ Q a6 j9 P) k- K5 D$ E; v 非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。 ! q; ^+ y0 }5 A, i! `
图3 变温热源时逆卡诺循环
5 R/ m% {" R- X 非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。
" T" K* P* @6 ^# [% F: _ (a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图 7 ~* x/ H) Q7 w0 S7 Q n
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |