8 G" J- C1 e: L
逆卡诺制冷循环 ) N5 _" w/ X; U5 l' E
定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示: ; e/ q6 _* a( b5 B' h1 s
图1 逆卡诺循环
& p* m9 a! c7 ^* J+ C 劳伦茨循环 6 l k9 }7 T. X1 N8 V2 f
1 H" T" o/ s& L2 ? 劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。 ; Q0 f' y. ~, L3 e9 m' E
图2 劳仑兹循环
8 S7 [5 u/ ]% v5 h. D 为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则 6 G% u% S/ a0 t t8 y
(1)
1 i I5 g0 w0 @ (2)
! P/ A8 N* d) x( m+ y9 o$ c# J 与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为 9 J3 H9 ]" B8 ^7 k0 Z8 {1 ]4 u' X
(3)
, F, @1 n1 l8 c9 ]( @ 即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。 . f6 W6 V; [$ Z9 H' {
劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。 - |# |; `4 Q( `# j1 h& r( B) ^
单级蒸气压缩混合工质制冷循环 - ?4 d& {% Q2 `7 v
制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。
* b& r5 a( e" |4 {/ t 非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。
0 ~9 a% q2 F1 S- s: U, w 图3 变温热源时逆卡诺循环
1 C+ ? O1 ~; N5 J 非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。 1 o: A% t7 ~7 a
(a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图 ' x7 N8 x( U+ K5 U& L- B+ q
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |