    分析与检测: 在现场观察,试机前3秒和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常的制冷剂气流声。检查室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不上螺纹铜管),刚好在室内蒸发器连接处,两个低压管的3/4处变扁。
9 s" O7 C" B! E  B8 s# O; u3 p   
维修方法;更换连接管,制冷剂流动畅通,即异常噪音消除。2 a: C7 |5 Y2 E# p: J4 L) b
    经验与体会:出现制冷流动声,可确定制冷剂流通不畅,连接管严重弯扁。管道一定要采用原来公司提供的装配管,在弯曲时也要注意均匀用力,逐段弯曲,避免出现硬弯