你的系统应该是高温系统吧
" E: ]1 k9 x7 \ \8 c氨泵不起压是很经常见的 + |9 L* w9 E4 ?; G
电流低就是氨泵没有上液
% ~. s5 _* j" N3 O" V& `如果系统操作正常的话那就是气浊的问题咯 ( j' ^8 W1 |- N' ~, w, H
你可以把氨泵的出口阀门调小待氨泵工作正常后在调好阀门, 0 V2 G* c- k, {# [6 R1 w$ A% |+ I- T
如果还不行的话你可以先把压缩机卸载待氨泵工作正常后在加载
$ P1 q2 V. n" Q) B( D# x还有是氨泵本身的问题 1 X$ ?$ X; G" \* X& W
氨泵过滤器有脏物堵住或者氨泵有积由咯
: `! m$ U) i1 R1 Q% I5 u, G有可能发生的问题还有很多 7 y' k+ |/ d/ F, |) W1 q; V8 d
在这里也讲不清楚咯
2 \/ A) k7 V$ v如果这样还不能解决问题的话你可以打我电话,
& a0 t, o* q5 q- E+ | {: b我会尽量帮你的
! \- w& H& \ y( `. r0 Y& l! Z n13860845518洪工 |