一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件
$ H+ B7 B7 ]: g
1 M; W) \( I( k" F0 ~6 E6 y2 e) \  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油5 A) a6 l( G' _5 Y1 T' s

' z1 e. |1 F7 L' H6 R  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
3 k* v% k, T1 k! U4 l( t1 y( @; _5 o$ @; e9 t  F" c" }
  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
1 P8 k7 V1 `( p9 a' e6 D' \" f8 K2 C% u: m2 y6 F9 j/ j
  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
$ Q  z4 o8 ]) S5 F# Q* G1 b0 }( X  r
  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号$ i& ~$ k: F; H5 L) y

; G/ C# C: M' b$ X8 @  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.22 @: `  g8 |# M4 [9 z

" c/ W; V; a% n/ A+ Y/ t- y9 A  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油+ E9 a" g0 r( E

& X; X/ g& P- @5 h1 o7 s9 S6 F  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
0 X: B, o: L3 Z, \. Q
4 r  W9 K5 m+ \1 u2 S' t/ N  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404
6 ^% t  _1 X9 a; |5 A2 e, V- E5 U; L* e, c0 Y/ N3 n% T0 e
  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE1701 B, }$ I1 B+ _- ?+ o" I8 |0 a

  s; |: I! f. d+ r+ M$ ?5 A! [  三、冷冻油加油量9 q0 Q5 L5 Q% W1 C# M- k" v
- O( M; D! s  G1 W
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3
& x0 \& o8 e+ ^0 D  R5 `
! J+ ?% P  Z' t1 n2 e7 z' u  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范% _5 E) r7 \- _* I) w

. E; M$ \7 A" Q3 N$ \  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通3 E( R# ?3 j$ u& f

9 z( \8 G5 Z! U, x# I& Q* |3 y2 r9 \  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
% h  Y$ a) _! _8 [; u$ ?$ |! b" b) i
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
& {4 B: t4 w& B
" f# Z' z7 r) v- c  4、冷冻油注入方法
2 _8 f. l7 ?1 H6 J2 a; O" @5 q3 x3 K2 q! ?6 h. P. V  E
  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内* ]6 h$ S- _6 E2 b& ^% h

* D$ G8 ~! j9 N- B5 [  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。# u& q" F9 E" J4 D

/ g9 O; [% _2 D/ r0 f  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可( [5 M0 x' D' h

) C' @7 |: u( p3 l1 m* c  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空3 Q! k; u' e* `1 W" _

. n% ^9 \  X+ _( @( U* o1 y  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
' B1 I1 @% D: u5 Y3 X$ `/ y4 ~$ o: B: H0 g1 W* u% S1 U  d" b
  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
  m0 a: t$ }" B3 p' a( y2 Q
- G' W$ h) I+ }, X. ~6 s9 t  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。" r0 }: Q4 P* S& G- L  w2 O

3 o' z) b& W- g0 J  五、加油注意事项
8 s, G# M1 M! ~( M0 _" w/ B1 `/ R7 e& ]4 x: a8 o
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;# d9 M0 W/ c: h' _3 D, h

1 P" S; j, |, F: b. ], X4 a" E+ v3 N- S  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
& ]- M7 ^' i6 `8 l2 K, c/ B* l- t0 b' L. e, F
  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
2#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
0 z9 E1 K0 P- h; V9 ~6 }) o# G1 V. h9 M
. t$ ?7 d9 S' |, U# v1 ?+ x# n- o. G
0 k' o3 C+ M) o9 m2 o

% b$ d( g! {! e% w+ d8 }, n% x* k, \) s$ m
/ L& i6 o# d1 |. G# E% |( T

* I3 ^5 S0 I) R; c5 e
6 O5 F+ l$ Q) ]
6 {& b4 q3 L7 _. L: {- @" `5 F1 i! v9 L3 U1 s( z
+ c9 w$ j7 a6 d, |/ W  f2 J' b( b4 _
% I& I3 G7 s0 N8 @  N1 L
伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈5 x! m, h% Z- }1 c
  m: ]3 y3 P( C; k2 ?7 v( F$ ]; Y

; G4 L; i" t0 M9 |0 u. A7 H3 V7 t2 _" G

, o+ Q& d, M, |/ n0 x) G6 ?+ A  y, r* y/ B4 V9 `6 S9 d

4 L$ q+ ~+ p3 F0 ^  a- ^0 a" U" a9 c0 t, g8 b8 e# E! t
: M0 K9 U$ p) M8 i4 N1 o" d9 B, z

$ F& V5 ~; |/ t/ g5 E; O  ]; r* O4 a# u1 V, A: T
- @) G3 ~( M7 k1 k" _2 I8 a
战皇
8 W( w/ P& E( w" g) |无尽剑装
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-8 00:04 , Processed in 0.109658 second(s), 21 queries .

回顶部