设为首页收藏本站
搜索
查看: 3034|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

制冷机房的布置要遵循什么规则?

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-12 11:45:27 |只看该作者 |倒序浏览
设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。
/ K/ _; \$ l4 R! \
6 c/ S+ L& ?( J! q/ t2 k+ I2 j20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。& g* j% [" |. h4 G# F7 E
设备层内管道布置原则:5 U  i. M; i3 Z2 J& F
离地 h≤2.0 m     布置空调设备,水泵等1 P  B1 o! k1 t/ S0 i+ _) @
h=2.5~3.0 m       布置冷、热水管道) z! v9 U+ i: g" P, B9 X( A3 B
h=3.6~4.6 m       布置空调、通风管道
5 k) n% n& `1 l: S0 H$ \6 l6 V) fh 〉4.6 m         布置电线电缆
( x, H* w# C; @7 H8 @
$ j) A8 n2 x2 T2 a5 v5 X! R
- G$ z: ?1 Y" ~- v; U( Q6 O
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-17 04:37 , Processed in 0.090231 second(s), 22 queries .

回顶部