中央空调加氟的具体方法

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-3 06:22:00 |只看该作者 |倒序浏览
  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;' V9 Y- F# c8 R
  
$ O! N  C& ~0 u4 H! U4 Q  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
* Q( w6 M0 j" I# q& i# H  & f, \0 b* S# T8 g
  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
! f! e& M% k$ p! X2 Y    # W) m: R. |$ e# M5 e
  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
7 `1 M" p  X& e' g! |- J8 ~- n( X- K7 [  ?8 n2 t! D

) d" c, q) |$ \% p; ?: l  
5 s. B& m# Y5 }7 p' |  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
, l9 }0 Y3 d5 ]" j4 n" [  
0 l* s- _8 i$ ^, g8 N  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;
1 x: P# ]: @0 Y4 }: D) J5 `. ]  
4 ?  G6 D! T, E  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。