制冷机组问题!请高手关注并解答!
+ ]6 }& v) X/ w$ B$ Z一台工业冷水机组,螺杆压缩机,壳管冷凝器,干式蒸发器,热力膨胀阀!夏天的时候机器制冷正常!冷水温度可以降到10度!冬天机子压缩机机体结霜!低压压力为3.2-3.5KG,高压11公斤(满负载)!冷水温度只可以降到18度!请高手分析是什么原因引起的? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕!为什么冷水温度只可以降到18度,不能达到使用要求啊! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕!' @3 C3 L& C0 s6 k
5 l8 U7 ~- q) u3 q; u/ Z1 X( E为什么冷水温度只可以降到18度,不能达到使用要求啊!不是说了嘛,总制冷量下降,当然冷水温度下降不了了啊!试着调节一下节流阀或者想办法别让冷凝压力升高一些。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
你讲的制冷量下降是因为系统制冷剂流速慢,从而导致流量减小!这样可以理解!( I: g6 C8 E A7 y" }. }, o
但机器在压缩机机体结霜,是因为制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,导致回气带液!这样就不是你说的原因了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
好专业的问题, `* w0 ^: k! A0 H$ ~% X. K
我感觉我应该去看看制冷技术了哦 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
压缩机吸气壳体结霜应该是吸气温度过低,压缩机回液导致的。
) k6 s7 {7 J8 _+ ~4 M+ J但是水温只能降到18℃,正如2楼所说的,我想可能是因为制冷量衰减的缘故,满足不了室内的热负荷。
/ `( V+ R- p& G* K
7 q% r: O" m5 f4 F也就是说主机选配的余量不是很大。* L# S2 S E9 u/ w& w/ l' w c
如果能想办法把冷凝压力升高,估计水温还是能再降几度的。' }: c* p4 e# f* _0 Y3 p
: J$ [; J2 Z8 \: s3 r
个人理解,别扔砖头。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
冬季排压下降,同等负荷下制冷量增大,但此时负荷可能并非夏季负荷?楼主并未说明工艺用水参数,负荷是否变化,故不可简单判定,壳体结霜程度?部位?也不够清楚,难以确认是否“倒霜”?同样不利于准确判断。* m- \" ]% U. ?/ a: N
假如确认倒霜但程度不甚严重,可以尝试调整膨胀阀供液量。减少!因为膨胀阀的调节功能不是无限的,而有一定范围,假如冬季负荷与系统制冷量分别向反方向变化,供液量超出系统实际制冷量的需求是有可能的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
回6楼和9楼!
- h' K" V, [5 ]# }, M多谢来解答问题!
m- M z2 p; U; H1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜!
; V0 i9 R& q) L/ ~& g( t2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜! 7 l! M/ {7 n% K8 J. t
2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答!
: ?7 b8 I+ t& r' ]) T个人看法!欢迎探讨!1、回气过热度低是由于蒸发温度低引起的,这样膨胀阀的开启度就变小,进入蒸发器的冷媒量就少,具体后果我在前面已经分析过了。
& V+ O9 ?- t! N' I. X2、“一方面从压焓图上看,冷凝温度降低,单位质量制冷量会增加”难说!难道你不知道流量变小后会引起蒸发温度的降低,这个时候你再画条真实的蒸发线看看到底是否是单位制冷量会增加?! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜!
5 }# G: M6 p6 b- y5 ?! N2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答!
6 m" S% a4 k+ j2 W" d个人看法!欢迎探讨!
4 @. P% F1 G/ l1 t
2 x4 a* {1 U) j' t. v0 h2 n+ d
" M. F6 Y! ~! {# T3 d1、回气过热度低是由于蒸发温度低引起的,这样膨胀阀的开启度就变小,进入蒸发器的冷媒量就少,具体后果我在前面已经分析过了。 * a1 }. ~' o4 W$ }7 ?0 d
2、“一方面从压焓图上看,冷凝温度降低,单位质量制冷量会增加”难说!难道你不知道流量变小后会引起蒸发温度的降低,这个时候你再画条真实的蒸发线看看到底是否是单位制冷量会增加?!继续探讨!希望不怪我顽固!8 ~- k3 w$ m5 g
1:我个人理解:回气过热度只和膨胀阀的调节(供液量也蒸发量的匹配)有关系!和蒸发温度是没有直接关系的!回气过热度不是回气温度!
/ y) }0 [3 Z" q% V2:对于膨胀阀来讲!蒸发器供液量是通过回气过热度自控调节的!我不认为冷凝压力降低之后蒸发压力绝对降低!从这个角度讲!我原来的:“高低压压差的减小,导致系统流量的减小!”也欠准确!只能是以毛细管节流的前提下才成立!' m3 X& B" p3 @/ C
3:如果冷冻水水温在18度!低压压力3.5KG!常理回气过热度会很高!回气温度也不至于低到压缩机结霜啊! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
呵呵,理不辩不明,再抛块砖头~~~
; d7 C& x$ K* m& B首先,建议你去看看膨胀阀的结构及示意图,再来想想冷凝压力的降低是否会对流经膨胀阀的冷媒流量有影响。8 D3 c) W. v$ R# A6 v8 y) i( q
其次,回气过热度和膨胀阀的调节是有限度的。你调节阀门会使回气过热度增加,但是不会使回气温度增大到正常情况下的回气温度。蒸发压力降低,吸气比容变大了,这样才能满足容积式压缩机的吸气量;管内冷媒汽液混合物的流速非常快(比正常情况下速度快),会携带部分来不及蒸发的液滴进入压缩机~~~ |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
你讲的制冷量下降是因为系统制冷剂流速慢,从而导致流量减小!这样可以理解!
4 B8 c/ P6 _# S0 d! f) b6 t但机器在压缩机机体结霜,是因为制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,导致回气带液!这样就不是你说的原因了!
$ [+ Y z' C O) Q8 s4 N个人看法!欢迎指正!
0 f0 O% V/ S. W* L
: X8 A1 ?0 P1 i6 E, ?1 J
- ]5 N- n5 [# d( r% X$ F谈不上指正。 ; B8 s7 q7 H9 D7 L: c
蒸发流量小,然而压缩机的吸气容积是定的(因为你满载运行),这样就会造成蒸发压力降低,只有这样才能满足压缩机的吸气量。这样的结果就是吸气温度变低,压缩机体结霜么也是自然了;而且由于冷媒比较少,在压缩机强大的吸力下部分液态冷媒来不及蒸发就被吸入压缩机了。
9 l4 V+ z8 g9 Q5 H你觉得如何呢?同意以上说法!本人意见如下,供你参考:
' d3 Y& u0 X: ?) a; _1 {( X1。冷凝压力和政法压力差变小,膨胀阀在同等的开度下,供液量肯定会下降;9 f, U/ h; l: Q/ l
2。蒸发压力降低肯定会导致,制冷量下降,因为吸气比容增大了;
7 r8 z% Y! f( ~, ^, v8 u6 m" @- `4 d3。蒸发器温度低,还会造成回油变差,如果蒸发器管内油膜较大,则能力下降,蒸发温度下降;6 l+ G) {! \& i; h( P2 \
4。冷凝温度降低一般不会直接影响制冷量(增大),关键是看过冷度,过冷度对制冷量有影响,但不会很大;
& Y- d- _* C' H. X5。如果是液压缩,时间长了,基本不会超过30 分,油位就很低了。另外会有咯咯声,排气温度会很低(排起过热度不会超过30 度),如果没有前述现象,基本不会是吸气带液,接霜是因为吸气温度低造成的;+ B% G1 B6 s; ^4 V
6。看看系统的冷媒量,是否发生泄漏?
) A/ S5 r/ S* i+ |7。检查蒸发器污垢情况;
3 F N0 i% U4 a8。看看压缩机的吸气过滤器是不是有赃物。, b* V& Y/ o3 [6 E' V
9。调整膨胀阀,看看感温包的安装是否合适、或松动;
* Y( |& u3 k! C7 P10。换个新的膨胀阀,注意在选型时要保证能力;
1 Q3 {. s4 y1 {0 p以上供你参考! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
看到高手们出现,很庆幸!欢迎常来探讨!给我们学习的机会!
" Q- \' L8 f, b% D6 o我整理了一下思路,继续分析:
% Y2 `- T* e5 `首先理论上认同上楼所列的10点!" v* @3 U' s" M7 r/ U
针对这台机子的实际情况!做一点分析:+ g$ P, i. M3 e+ v6 U
1:上楼所分析的7,9,已做检查和调整!可以肯定膨胀阀和冷凝器的外壁结垢情况均正常!1 [ }+ }/ W2 }( U
2:因为压缩机的排气温度比较低!可以排除压缩机吸气过滤器脏堵的可能性!回气过热度正常偏小!也可以排除系统漏冷媒的可能性!
9 @# @5 l' e. h% p; w根据上楼的分析和排除!可能性最大的为冬季冷凝温度低!一方面使蒸发压力下降,蒸发温度降低,油在蒸发器内温度降低,黏度增大!造成阻力增大!回油困难!另一方面:冷凝压力的下降幅度大于蒸发压力的下降幅度!导致高低压压差减小,在制冷剂流量的减小情况下,制冷剂流速变小!同样会造成回油困难!所以蒸发器内的油越积越多!形成油膜!影响蒸发器的换热!也才会冷冻水水温和制冷剂温差变大!
5 L$ V' L# V: S( y7 J+ p但仍有一点点疑问,请继续指正:
% I& M1 K! p$ N# b# e1 _1:在同样的系统!冬季的制冷量会比夏季小吗?- O9 q$ M, x2 @3 b
2:降低冷凝温度(压力)可以使制冷量提高1。2%的说法是建立在蒸发压力不变的理想状态下得出的结论吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|