  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;
1 S* f) x: b0 e+ O  6 a  x- {9 P* ^( F
  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
( \- p# [" ]. E! T8 L  
) c+ l0 B1 V/ i" w0 }; z; ^  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;+ ]5 c1 v' T5 W4 S
    0 f9 E, W) N, Y8 Q! O
  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;9 ~! p* l. A& {3 d; T) c

0 s4 |: I1 s6 F' v7 ~
, a! F9 H: e9 J. v$ ^0 A; q  
6 s  Q! u/ c9 b7 p  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
. s* d/ c$ {: E4 T8 t+ k  ) S7 ]8 ~) I! b' R' k
  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;: J3 T! \7 h: c# w3 S0 ^) p- i
  % V, l- J7 r  H* h$ I/ E3 X( |
  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。