为什么我修过的制冷压缩机系统工作时高压端异

( x* c$ X) ^! M- z' b

常高温,但制冷正常?

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
2#
发表于 2006-9-7 12:39:41 |只看该作者

压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

+ D% P4 G8 I: n$ E

1、回气温度较高,回气管保温不好。

, w7 T( j: J4 r% A

2、系统有空气,抽真空不彻底。

I$ v) x [3 N- i8 C7 h6 W: f4 i

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

" w+ N% `4 T2 c: d

4、制冷剂加的过多。

7 ^3 ]4 @: x7 ?

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

0 p+ _8 G# O- i A6 o) W

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

m3 [) a! P: ?: e9 D; H: q

7、少量却少制冷剂。

& {7 r% Q3 D. R8 Z' Q4 i0 H

8、热负荷过大。

. d6 f! Q' V- B' P- F) Q2 i2 E: q% V 9 S" B7 q+ z8 Z
[此贴子已经被作者于2006-9-7 12:42:09编辑过]