为什么我修过的制冷压缩机系统工作时高压端异

, P) _3 V+ s% `4 W; `

常高温,但制冷正常?

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
2#
发表于 2006-9-7 12:39:41 |只看该作者

压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

2 L. v) q; {2 z' }4 m

1、回气温度较高,回气管保温不好。

1 T- I+ R$ Q4 J/ J7 j/ P/ j

2、系统有空气,抽真空不彻底。

* F3 L% U1 r, i% I/ a: K

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

- |' J; r" z% w) k# a

4、制冷剂加的过多。

1 u5 Z2 e% U8 J9 O) U6 k

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

9 X+ t6 a t0 s+ o# _

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

" i U$ B% z8 j6 o0 a7 x9 X3 ^6 W

7、少量却少制冷剂。

& ?& w+ R1 v1 q; j. b

8、热负荷过大。

4 C+ k, C8 B1 n5 L* s9 N D; N# W8 g+ v$ f+ g8 e