一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件; d' }! U* l. F, L0 E! [
0 i0 }. Y( O' \" H
  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油7 M" H5 t4 t4 _2 b# {! Q
, t3 ]. B+ e  b" Q5 P1 a  n
  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油- X; F/ Q( a" G* K# B. N

5 W+ `8 u3 \( T$ Q9 R  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
4 ^1 r* D$ p3 x' q8 S5 Q) X! a" f) H& b  R$ @! x9 j
  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。7 S- b2 G! k( Y5 `, c* U
- @% S: K; [5 Y* S! K3 w
  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号# H( ]) x# p5 a" ?) d5 ]8 k' H2 z

5 T( `5 j- B3 ?5 @" J6 x  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
& v- G  l- D1 {) }3 s9 K  |; L' h$ q" R. K6 q& a8 K3 \3 ?
  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
7 T7 V0 V: _3 z1 j; V& d+ e9 W6 @8 I4 m
  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
7 o, e5 s! H9 R, Z; m/ J
" J0 X  ]% p% K9 \! y3 H  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404' p& L4 ]& Q# \% y5 n" k8 a
, a! t) H+ U$ m
  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
# {$ ]" \2 K8 R
( A2 \  [; L1 n: E. _/ u  三、冷冻油加油量
) x3 X4 c3 S0 T6 ]8 v8 J, r5 x, A
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3# i0 f3 N. k/ E7 G
: @, k( ?3 p8 r7 c( \
  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范) B3 E# U7 d8 s6 q
! Y$ O5 |0 ^; f0 }8 L
  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
( m( K) \- ?- x9 p
$ o  _5 E+ r' w/ G# Q; B9 `% F  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
+ i! [- v5 x, i9 d( \/ }( O- b2 K8 T! h* e
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。0 q9 Z6 ]0 h, N) K# }0 d( w

7 \7 J, p/ f6 f1 V4 I  4、冷冻油注入方法
6 D! O7 _+ t& f+ S- M* X; B- h& W5 I0 @
  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内& T! l) ^2 C# b2 C( F1 Q6 f
5 q+ Y. D+ c5 z; O
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
7 h) G% @8 P- \. \0 ]  F
- y2 D2 f2 \( G' i+ s  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
" k: g( D. {# g, P* v, `1 Z% Y
. H( ~! K' g$ I, M  u  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
3 ~6 s7 S4 @7 Y, a' ?, T. X9 _3 S% `% y& b; v' a
  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象- Q% z! C$ h! @' B! \

  ~$ O/ c4 s. m6 h5 K; o7 w  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组) X4 y1 }' M: z
7 w# I( ^& u: i8 R2 }$ ^5 J+ e
  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
* S6 e$ A; M; G6 D: e5 Q
: `/ e0 h2 }- c  五、加油注意事项
7 {+ k  o! o) }' F4 r5 S8 ~' W- G) p/ S: E+ j! ^1 l- v6 H5 b
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;7 b7 N# |2 B( {- t; ?$ K

/ i  C; q3 ~- H( k  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。4 q) S5 ~2 n1 S# F3 w
' ?- p! v" |4 D% T0 _
  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。
2#
无效楼层,该帖已经被删除

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
3#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
3 Y; \' v. m+ O- p) c- C, ^) @+ f2 U, l' B- A
/ ^2 u! K. ]* I( d8 ^9 ~
5 c' G) @) @4 a. v& V+ X+ _! m

5 h; j9 H' W" y$ p, w0 G* U( r
) s) o; O. ^3 B6 u
. E' @4 `5 M: k3 e. e+ ?4 v: h1 ~  z9 `' Y$ u. f% ^

6 h' N; a2 n2 [0 J. _$ y/ }) Q, B3 v3 t- @" e& [& \
/ G& a/ s9 y2 P2 ^7 d

7 r7 j+ @% I4 K' U! A; u3 ?
/ B4 F7 q' N; a. e5 f伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
4#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈/ T  I2 P& @( M  v3 Q3 D
6 M2 I: V) u: A8 @+ R
+ m8 E) z1 o- Q) Z) Z

  H# k/ W& W1 ^5 S5 V+ `
3 T3 A; E  [7 X4 L; c$ ]) c; R8 P8 c
6 ~. X' m5 |" b, e1 O+ L
' W9 l4 K- D% {

( f$ b' g" o% r1 }$ P7 B7 N& v( l  r3 u3 D1 {  V5 W3 J5 N6 o0 j

6 [3 ~) Q' J% |1 @7 V8 S
2 x8 G& e/ C, d8 \7 E0 a; c战皇2 D4 [# Z5 Z2 ~" A5 A& z
无尽剑装
回复

使用道具 举报

5#
无效楼层,该帖已经被删除
6#
无效楼层,该帖已经被删除
7#
无效楼层,该帖已经被删除
8#
无效楼层,该帖已经被删除
9#
无效楼层,该帖已经被删除
10#
无效楼层,该帖已经被删除
11#
无效楼层,该帖已经被删除
12#
无效楼层,该帖已经被删除
13#
无效楼层,该帖已经被删除
14#
无效楼层,该帖已经被删除
15#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-3 03:40 , Processed in 0.105642 second(s), 22 queries .

回顶部