一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件( ]. s" X5 X4 |$ F: r2 K
- b8 R* J5 _: g
  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油4 c/ Z$ j& d$ w5 \2 \) Z5 u3 p# k

& m9 ~, J6 b; m  X7 W# ^( q1 M$ p  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
3 O: l5 E" {5 s' [7 @
% e6 R0 |  Q  a8 L' g  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油+ f" S: F" f5 V) H9 E- B! ^% r. o

1 [) n1 B2 H1 C2 @2 O+ x  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。' b  v! x' }& v6 }+ m" O$ d

" ^; [6 U/ R6 [( k) L  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
5 E4 ]  }! s0 a) w* a: f$ s5 I0 W; w
  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
, t5 L2 N* D7 L) i7 Q( B* f. _5 q$ B, A+ n# E* x5 z/ Q) S
  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油$ n# m0 d9 z. [- n; \" b* ]; K

' N( |- A* Q8 |8 b0 V2 s, X  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
2 m/ E& [' {7 d6 U( V1 _) u- z4 s% s1 i" P4 x
  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404: ~! K" o' \/ v4 ^+ Y% L/ `2 e
: }: M  H. u4 J9 ^8 f
  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
& k* }1 r4 O; P/ c" C: Y2 O; U$ z' r7 ^5 P- K: i$ O
  三、冷冻油加油量4 C( Q* A  p" p' k, _& Z

0 p, ^1 e# R* n1 ?) N8 }6 L) @  S  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3
' U" e& w5 {2 u+ d) r- b6 v- ?) s" C7 S9 I4 H) ^
  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
* @! f2 h* Y  a" D4 V- a' k8 _9 c9 `5 b% E: N4 u3 s
  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
$ L+ @' o. f/ A( U5 q( o
& z" h( G) q5 g- Z7 G6 n# m4 y0 y2 A  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
0 p# ^$ M! A4 t6 L. n! D, E  C5 ^, M# T# \
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
5 B2 a4 }0 H* q# L( V& {& ~: X  g. M/ d, T1 K, G
  4、冷冻油注入方法
4 F$ e7 V7 u8 {: h
$ i0 g+ d8 u3 Q8 O3 p  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内- O8 s( `/ ]4 j' E9 x3 V
1 H# h4 ?7 w3 ?, W* e; I" F0 a
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。( q$ }# y( l8 j' ?' Y

1 x, x0 C  @3 \# W1 W, i; @' {  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可# d  h( b; V$ K1 C* V" W8 {$ t  }

8 ?! K; i% ^8 W: b3 j  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空8 i6 W4 L# _  w

" j. r- k3 Z, h  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象6 _9 s; M, q) P; I0 N0 |- ~& w
2 h2 D5 \# p. D+ X, I& j0 p# i
  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组  K' u+ L- Y" d6 Y

: L( Y3 {% }7 x1 C* A5 h, V  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。+ n" f1 t- v$ @! |8 `8 V
- @- S2 z' B1 r0 P
  五、加油注意事项0 Y1 `9 b' `6 ?6 g$ I( L2 k
+ l7 G/ F: z' l4 A/ e$ X" B
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;& l8 o5 K8 c/ J
) D( h; V5 i3 h/ |8 ~- j" G
  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
2 x2 G! C* C  k) `9 @" f
! }. P$ ^+ [0 N* }5 E1 ]8 v% `* f  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
2#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈
# e5 p9 g+ X- a; Z% Q$ \: z4 R
7 [7 U8 ?& N9 \0 ?3 N7 U  n
2 Z, D! i9 H4 M; [0 ?+ @) ?5 h5 f: t& h5 }8 [6 K

& ^) j3 y1 d' J6 }1 x8 s+ f
  B0 z2 p0 S' ^) N8 I
+ R+ V# a. R4 y- y2 J" H! e9 H* `: M9 E
" _: h( W- k: G6 S& f  {

4 ?7 D  H+ P5 W( ~7 p0 q8 t- A! E0 p% t5 c- }2 ?$ `. d
8 o8 s! ^3 k1 j3 v2 ?
战皇, R( e4 G  P0 N+ d$ `1 u' E
无尽剑装
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
1#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
/ w0 d8 s7 n" {# \/ |
! z; s" t1 h& L3 q& ?. x& ], |1 X) y  T1 D
% w3 z& U/ F/ O; r

9 U. X4 K9 v1 Z9 F, l; g, Y( B  p! O

5 T- z1 Q9 G1 f- _/ P
5 s: s" u/ M2 u0 g  G/ ^8 V" H; U! z. a- m7 B

7 w8 T4 D+ K, U, }# r4 m3 r4 k( g# C; J+ r* a6 o

7 N9 L# `( P8 _: `  S
/ O- q+ f# q6 t5 C. b, f伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-17 18:07 , Processed in 0.094710 second(s), 22 queries .

回顶部