设为首页收藏本站
搜索
楼主: zhangyuchen
打印 上一主题 下一主题

比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机冷冻油更换操作规范

[复制链接]

216

主题

0

好友

577

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
356
积分
577
精华
0
主题
216
帖子
221
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-27 14:50:59 |只看该作者 |倒序浏览
一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件& K+ F  w" h$ Q# X7 `

% q. E# R( [3 U: @! `& M  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油
& Z% e: ]+ Y8 z! ]9 L! o) j1 z6 `# ^: o1 H* \
  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油6 A8 e# K, d1 o3 Q. g; \

, m' N8 Z3 A! u; u; Y6 a  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
% F6 V0 D( Y1 n2 ]/ v
  Y  T# `& K! O6 w  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。" N- V) B0 B3 U3 h* R/ s0 |

5 H( h& D% a, R: N3 L+ B4 i  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
0 A& p0 G" y; U* U) N
, P# F; X' v3 U& \( }  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
# Q, x- ], W0 z9 F; w8 z' _' W- T& T+ @
  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油7 m: X7 m+ b" {& {: |+ _- U
+ u) ]( Q; ^2 V
  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
( A, v% D1 ~" r& \6 ^+ j( X1 {" M1 j7 q! I
  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404
3 ^8 x1 X7 P0 x& [; z* g0 c  e% {, j7 t# o2 P! k8 A% K
  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
9 z+ [5 V- N. c& N% c4 g' Q# h: K: }% O$ q) H( o
  三、冷冻油加油量+ G2 u2 g) k6 w+ z% q! i
7 i( A# J& ]$ d4 B$ f" b+ r0 [. H
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3) h1 E0 P  T+ E0 l! i; \6 ^7 W
; O& g" V4 a- ]# v6 N& L
  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
! ]2 e5 c/ c; ~% t
% Q2 ]" Z+ X& [/ I  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
6 I3 ]0 o) p3 I/ V
( O1 Z3 A9 m) P  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗8 L+ k+ i, m2 A/ m+ `
9 I( c, G2 M5 {( ^
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
4 ~! \$ F3 w. V! l% o  E& S! X! |1 p" z7 _; ]" m6 @/ J) z
  4、冷冻油注入方法
* ^6 F6 ~0 t* l5 E: R+ G- |/ ^) d
  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
6 `6 C% q; k* A% Y1 P) M; |9 {& e' @* I  k" C4 T. v5 p+ p+ t
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
( |0 }# G5 t/ Q% x5 {
! O" q. F0 y1 F" P* s( d  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可2 d5 J8 E# j) b$ ^3 `/ [
3 ~! d. j3 x# W8 w( z7 h
  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
( A+ g) P7 d3 r0 a0 |% N6 d1 D
8 d  w2 R$ p" X4 K7 U  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
; }7 p; `2 e. K
  P" t* c6 A$ E7 B& c/ X5 j  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
) i& t. ^$ L) i; ^$ U* d2 C
+ g! A$ c- ?$ L0 f% [  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。( u! a- r' n8 R$ E" }9 K
- P; ~% q- \9 C0 {& e
  五、加油注意事项
- X3 A- C& p2 Z3 d  q* J! n% |3 o$ y# L( ^% j& n
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;$ Q% }9 B* w# }$ D+ [
8 I- G, Y+ X2 ~' {* a2 I
  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
- D; ~  N8 e2 a* m
4 B' c& C( R& ?1 b+ \& b0 {  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
2#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
. S$ n0 s% ~. {& I
1 t- ^6 @6 @, f, H5 _3 r/ Y: c0 v" O- d
# S; U5 P, r& ~1 @# U, @& j
3 O4 @9 ^- }2 J
1 U) d- K; `! G; \0 W
- G7 n. F1 g$ {- q* d' `" o+ R
* x3 j7 Y: y9 p2 |- n3 k3 ]7 i

! I; u. o5 Q$ S5 b  R9 C9 ^! t7 n! `3 f1 X0 B6 c9 w

; Y0 ~0 C. k/ J, `
$ [/ `) C" x3 u9 |: m8 J% ~6 A
! V3 k) e7 Z; Z( {' r" J伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈
- Z$ h9 t: k5 u$ ]5 T: `. J8 o, _$ V: ?3 b' G* f, t

8 O/ p- @( W3 L* A, \6 k
- m; F6 r2 E( u
# A/ M% j) c$ ~* H9 k
# N6 C; e& u* h" W8 [" o- w9 y, u5 f, X# h

5 N% C" f8 r5 `3 r' Q8 [) [1 K2 Q1 P: I) \
0 V3 A0 \  e$ g' G

- q+ P2 ?: V4 g1 a& R# k. }, L% J7 {
战皇
9 R+ Y  G1 A& p* y无尽剑装
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-19 15:43 , Processed in 0.091562 second(s), 21 queries .

回顶部