一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件
* }6 ?4 ^. z) V& x7 Z/ w
( A* k3 ^: F, N& i  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油$ y( I) c. f6 h( ~0 m
1 j2 k: L8 i2 T) C
  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油1 a2 }8 L, l7 G1 Q4 {

: c* j' Y- Z! B) V0 ]8 Q- u4 @' M0 p  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
; q. x0 H* f6 Z+ @$ p2 [$ H, z2 H( s- v4 @5 z6 r  c4 A  p
  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
) c  q# c: X6 ], P* ~
" {1 R6 e( Y7 ^' h* G5 x  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号& x2 Q9 @" c& g, s
$ @+ |+ y' m0 g! q8 E
  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
+ f2 h- _" p, n3 {6 U+ H
$ m/ ?/ B$ ]. b7 X8 u- u+ B0 I  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
; Y7 D' U' b5 u2 Z, B# b% N/ G6 e% b+ d: C
  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)7 @. P4 C+ \, a
% t/ [* {) a$ I) n; B, h
  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404* E7 `/ H% G6 n, F

+ _- M. Y7 l3 f& E9 ^' \% i9 H  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
$ o+ |9 I" n2 F7 z5 I
; a8 @4 g$ U0 V7 ?. M+ Y' }+ D% K  三、冷冻油加油量
% l4 W1 g" f4 a* Q& G$ x: i0 K' C# o- @# w' @; p
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3+ b; w6 |/ c, r1 Q2 r- y
6 R6 q7 h* V. z3 H
  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
' M) l; o3 {1 c7 L, u' }- A! e% z, \
  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通0 s" l! A# f6 m- h- {9 O

( C) x; _, S: n' @  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗9 `7 m( g$ i& u0 E2 N1 l
- ~" X1 D3 C: v( J
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
* C  `7 N8 A6 A7 R  h  d
, G6 u) e! s, {& ^  4、冷冻油注入方法8 E8 f8 Y. R5 ?* w* K) Q3 G
1 C+ h2 S& B# b. i* L( ]$ s
  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
) M( _3 j! T% Y2 U8 P9 v" x1 Z+ ^: E" o
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
4 a! ]% G4 D& E( Z. v: K3 p# H: }( {8 N
  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
# g# i& [8 m% [
+ L3 ^* z: @/ @, M1 `; V  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
$ Y( O) O9 D, Q1 B4 b5 o- z$ l1 {. e, O) F) ]: K
  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象% F$ {2 I. |/ f# Y
3 I0 a' _$ L& O8 O6 p* G
  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组: T6 w. p+ K% O6 m7 F* T

$ r% ]6 z+ V0 N7 L. B) s4 Y  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
$ G$ L2 R" }  j6 U
/ @  r2 Q/ M: c+ s3 M6 T# g5 P  五、加油注意事项
( A' D* f+ e1 x) j  ~- }9 W) b' C5 X) p
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
0 ^: u' v  Q  i" V; r" v. c
- H2 i6 ~+ _$ ?% s; M  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
/ C9 F' c( F3 m
# [6 F- K* d, W/ o  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。