设为首页收藏本站
搜索
查看: 2853|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

志高新CMV直流变频多联机应用方案

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-22 06:30:00 |只看该作者 |倒序浏览
  一、项目简介
5 M# h# X% T: e7 }9 R
  
% N; s8 L8 u7 B& }/ B  本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。
! B4 L' D- n* b5 N; [: s4 c0 o5 h% X; y+ z$ q" J

8 R) l0 z% R2 ?; B8 E8 m2 O9 _  
( k9 W! u- X$ [  c( U3 F  二、设计依据: }) w- f  d, B" k
  - g: V& d8 m1 E% b: z
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求, y  d' `& D5 V5 d+ {
  
$ |! o7 l7 C3 z! o2 R3 X8 [, U  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
6 |% o1 K& f& V& u" o6 X+ Q) n$ _  
) l6 ~0 v4 o6 k" x  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)6 _; V5 Y/ x( k6 g! K) o
  
; v9 u- u& C, R! ~% U2 ?  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)0 ^, T4 O9 [4 x$ j2 ^
  
5 H* M# E$ u8 M8 X+ ?3 P1 Z  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-20059 D. \' O7 o) r0 E9 s+ z& b) w9 x
  ! j& H6 V2 s, ~
  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
# `- d8 i% U6 J3 l! A* t  
/ S) |  W: K( P8 S  7.其他现行相关设计技术规范标准
1 q. S3 @6 T' c  
7 P1 s; E# K3 C! z% v  三、设计参数) i. o# C; D7 F; A+ X: n7 D
  
2 [4 G* H: X; m) A  1、大庆室外气象参数
6 _. L. X4 S9 B( W2 W' M( w8 u9 Z- @
- T: |7 C! ?2 E2 p2 {$ o
  + _' b6 E  K: }) i$ n+ Z
  2、室内设计参数
; Q3 \) c/ L" F: {& S! J' a* {% t/ n5 S% L2 F

# H8 ]$ w$ u" R; E" f% j  / V+ `" b0 x3 u5 n; L$ z
  四、工程应用说明
* x& Z8 r9 _, k
  1 M9 L& k4 ~9 a9 F) }. _
  1、冷热源确定" Q' M- W+ c. M$ e* U8 e
  
3 {- _/ O2 E/ b2 t" Y# p9 j6 X  本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
# g* c3 p% r% n' J+ C7 \  : [" i* x6 Q4 V2 o
  2、负荷确定# J4 a" Y* X; \; n$ U) v% |3 U
  3 \6 F* b  E. s. t# N& Q% B7 P# a- T
  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。# v1 o9 c# n5 V/ U8 @
  9 u6 h8 p" A0 f5 ?( v5 I3 b9 ]
  经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。' C$ |2 c! O2 Q& C' p  n  n
  
& Q8 f1 W& C. m0 g0 D  3、系统主机
; p; z( f2 Y) ^: x+ ]1 a  
) I2 B# J/ Q3 C/ W# T/ Q/ E9 n0 X* T  行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)
0 ~% H; C1 w0 f  
8 Q; l- F) T% f/ f' q0 P  4、VRF系统室内机  P) {4 X( R5 Y$ a2 D
  
) L) K+ [. N3 Y& ~: Y0 O  办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。
, w0 o+ U: C+ d( x$ ?" g: i! Q0 q; E1 z" [0 p; \

% ?( O0 N$ }( q0 B' f% Q( A  
" h4 @0 k9 V- c2 I* I; v  室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。4 J  M- E, z% w5 O! J' n2 E6 o" f
  * R& y. E; D' u* }6 p
  5、智能控制
8 c: ^/ |: w* F2 m9 U" }  
: t" F6 ^8 z$ ?2 x  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。4 v3 H+ j, y" V. ~
  8 L& `* i+ J5 m! E3 i7 L9 S. m
  志高CMV-NET系统结构如下图所示:6 R  X0 T: A9 {: _- }
- @5 b9 w/ g8 n, L% n( ?

0 [9 y+ v( A! W0 Y" K  9 B2 _1 U0 D* X, k8 _. X+ {) i
  志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。8 J6 ~5 k+ N9 T3 m  h
  . M/ A/ {( G9 r  {- y( e
  五、总结
. C' y* |+ J: l- n; T0 G. m/ x
  * B" e1 q7 v% s: ?) ?/ `
  本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。
7 Q8 z6 J. M) Q) g
  J) j5 f9 ^4 N* K9 W# g) `- m: U. X4 l
  
2 Q, J' b2 Y8 M& w: j0 O  本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。+ h( G% r9 }& Y8 ]* b8 P5 p; w
& h( b/ o" X0 F$ g$ l
7 F' }; L* ^5 _1 r+ A
  
' s5 v  i1 t3 c. W  Z# h  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。
2#
无效楼层,该帖已经被删除
3#
无效楼层,该帖已经被删除
4#
无效楼层,该帖已经被删除
5#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-8 02:18 , Processed in 0.100718 second(s), 22 queries .

回顶部