  一、项目简介
: Z* s- b& C8 f# y# o& j
  . `' T4 t: f' ^$ R) A4 b% {5 c
  本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。
. T9 h/ F! T1 h9 C
/ W, t4 O, n( C* z6 T9 x0 s+ P' \% E
  
1 X& e' r" J1 ~1 v, a" z  二、设计依据' R1 l" e3 ]! J" |2 r% K4 l6 F
  ; y- V' o' v& l' ^
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求
, p* i3 v  ?+ ?  
4 E- ?% Y3 G; g" i  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)0 d- q/ a( u- D- M6 C4 I, l# }/ D
  
* }# k$ s& Y1 Z7 J$ Q( u- z( _  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
# E. F! o& x7 S: V  + y1 A: M$ \7 ?* s& k' F! I% o1 h
  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
, C# F9 |& v4 r2 X" q  ) p" r( D/ p4 \! C9 l
  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
9 K+ f! j. `4 j; Y2 h9 U# r  / b. t! w+ X8 |1 x. D) A
  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)/ H* `8 f3 p  d. \- E
  
# y; R' N( n' H& I/ W6 t  7.其他现行相关设计技术规范标准
" ?6 ^. I1 K% y! L3 _  8 E8 X& L' c7 O1 v2 l  G! i
  三、设计参数8 f& Q% G6 M  \6 i6 h
  0 U5 ?& @- `7 X
  1、大庆室外气象参数
) f6 o: j$ \; v( g% L5 i; m; E
8 D5 Q$ A4 ?  `  h+ w, i* _
" a* J( b/ V( k/ ], y  
4 [8 L  a# j: F  2、室内设计参数
" b. P& @  C' i" E! H* f+ G0 K  g
3 q  x4 N, c6 V& W: N# M3 a5 |
, V' y. B3 Z) p: W( \  
3 G1 Q3 v  K- O! x+ K& o" I  四、工程应用说明5 k' }" @1 ]) F
  
, T  a5 \  Y* k9 h4 h4 y* Q  e  1、冷热源确定9 [! e' z( C6 t( t
  * S2 C4 ^* O$ \" I  z6 J0 A# J
  本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。, [0 t* q/ j* Z) P1 C
  
! R4 L- N- q# Y# R$ `6 \4 r# N  2、负荷确定/ z2 K9 l! @6 v1 ?3 P- V2 H7 y
  
8 o2 D" q6 _3 @7 |  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
. g' [- ~$ u$ c' T) v1 k9 a) _  - Z+ _' f  l& a) I
  经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。
9 }# C0 W0 Z: h4 K# h+ x% ^  
! r# r' V% z- c5 V+ S7 j  3、系统主机- o( }  S% I% s0 R0 i% o4 d7 q
  & d4 h" t% k% F; Z3 I' g
  行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)
( i8 i& C4 k8 o) X: h$ |9 b  6 s7 x. U! c, G' @9 e8 f* N! }
  4、VRF系统室内机7 s8 h% g  i( H. Z% s. C* V
  
& k% O+ ~7 j) z- ~  办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。
3 c: g6 B* n" S7 }. L3 V( O8 Y1 L/ [/ d8 [4 c- ^7 y# g

8 n% F0 C. b: w6 x6 `* P8 f, I  * @/ e. @8 V" g1 ^, }
  室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。
: k' T  u& N7 G1 g5 T3 O' \4 {: {* F; F/ }  
3 ?) ^3 w5 B% _8 X4 X( x  5、智能控制
: x1 M/ p9 k) i: Y  
4 B5 V7 R! h8 N. ~- q  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。2 J) T6 N, r; ^
  3 _9 h- _4 Y. F  I5 [( @
  志高CMV-NET系统结构如下图所示:
) j8 Y  E8 P7 _+ @0 f; w
+ }+ L* j0 a6 u6 j# l
3 @" r" Q% `+ m8 Y; p  7 \5 L; }: x5 P4 b  d; M, g- `
  志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。
, a$ H: ^3 z' H  * K4 d; c7 y- `9 R; j( p- s$ B" |! g
  五、总结6 F7 r5 |9 F; ^8 S* N
  + Z2 j) T: i& j6 a5 q
  本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。5 ^+ r! u- `- e4 n  c" ^7 I
1 `( ~/ ?/ W! u7 t9 w9 k
( i$ O1 g* a2 n+ `5 Q, V9 J
  
5 h* W+ m- \8 R/ f: l: ]: ^  本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。
/ l0 P: @  a! t4 Z# U2 F5 @. N5 O+ E' d1 i  f
/ J6 |3 F! j/ e+ P( y6 @/ F1 s
  
  }+ Z  N  H) Q2 Y- H/ z, s  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。