近日,广州恒星冷冻机械制造有限公司最新研发、制造了高端离心冷水机:磁悬浮变频无油离心冷水机组。该机组采用丹佛斯磁悬浮变频二级离心压缩机,配置自主研发制造的高效满液蒸发器和高效冷凝器,采用绿色环保冷媒 HFC-134a,机组控制水温精准,达到±0.1℃。
8 W- R' ]' A4 a, A* d* r5 j4 @2 g* y; |! z% P
广州恒星冷冻机械制造有限公司致力于工业制冷22年,注重高端技术及产品开发,掌握核心科技。从业空调制冷设备、空调换热器、空气处理设备、工业冷冻、供暖设备。集研发、生产、销售于一体,具备方案设计、项目策划能力,提供整体方案解决服务,在业界持续保持领先位置。广州恒星荣获2013年度十大中央空调品牌和2013年度中国最具影响力工业冷水机品牌等称号。
: m8 X0 S1 U6 v7 a6 Q( G% N& z: ]) J6 }% b# c& k) _# ~+ s
4 x% H9 x7 A0 `. G6 M9 ? 产品特点:1 i5 k8 D4 x% W: D# ~# h4 v
1、机组控制水温精准,达到±0.1℃,一般机组控温在±1℃。可以实现制机组采用绿色环保冷媒HFC-134a,工作压力为正压,无毒环保,对臭氧层无破坏作用,操作安全。
/ q1 L S5 ?5 ]. U8 X6 o" Q9 r 2、机组综合部分效率IPLV高达10,部分负荷COP值超过13。目前大多数恒速离心机组IPLV达到6.3,螺杆冷水机组4.5(国标水冷工况)。
0 _- ]) J: A* W, Y, J 3、整个机组无供油系统,从根本上解决了系统回油问题,避免压缩机失油故障,同时避免了换热器因油覆盖降低的换热效率。
2 W6 p6 M- o+ R& |1 U 4、机组超静音运转,运行噪声仅76dB(A),同冷量螺杆冷水机组噪声达到87dB(A),机组安装不需要采用费用昂贵的消声减振部件。1 {8 _1 C; U. X: l3 L7 z& }
5、机组启动电流小,仅有2A,对电网几乎没有冲击,同冷量螺杆冷水机组启动电流达到60A。3 D, _! J# r+ J( S
6、机组结构设计紧凑,占地小,机组宽度不超过1.2米,方便安装,并为客户节省了宝贵的机房面积。& Q# T; E6 F7 x8 j8 \/ `
7、机组通信采用Modbus的双向数据交换,可简单方便的接入客户所选择的自控系统。
5 j1 U; \) P, V* J1 K6 M 8、压缩机已集成变频控制模块,维护简便,并根据负荷调节磁悬浮轴承转速以避免压缩机喘振。压缩机由航空等级的铝制铸件及高强度的热塑电子外壳而成,可以长期运行。
* _5 z- H& ]/ Q; }( Z7 h 9、10%-100%无极容量调节。/ {6 S* L' q) {( J
) h" i1 N+ ?+ Z
机组配置:
' c& z7 q( l/ f3 ~/ @3 l 压缩机:丹佛斯磁悬浮变频二级离心压缩机
% ]' E0 [# G7 i) U7 I; d# i5 Q 蒸发器:自产高效满液蒸发器* O8 X5 S; U5 ~' F; P: p( b+ m
冷凝器:自产高效冷凝器
6 F# C5 @8 r8 N8 m% k: y 控制器:西门子PLC可编程控制器" U/ p6 a- l C6 M- }* H
经济器:自产高效板式换热器
9 B( F4 N8 \6 d 节流装置:电子膨胀阀
; `. s8 b9 g o 启动方式:直接启动
& r( }3 R& s `( K. M G 电源制式:380V-50Hz-3N- U6 q6 [8 f+ o0 h) n8 r
保温材料:防腐、防水、网状保温层
5 H9 c# |5 K8 b3 c, j T1 n( c 油漆:高强度亚光漆# n/ f9 ~* C @3 I7 [3 Q
水口连接方式:法兰
$ l; C9 _) L3 s6 B 5 K# K+ Y, Y A* X
应用范围:
# S8 A6 s4 F' ~9 [4 ]0 W" q! c 1、广泛应用于暖通、工业冷却等领域,特别适用于有特殊要求的项目。( u- f2 ~ n) h- j$ j
2、申报LEED(评估绿色建筑的工具)认证的建筑,磁悬浮机组的冷媒环保性,节能及低噪声特点可为LEED加分,我国政府从2014年起加大并鼓励开发商进行LEED认证力度,并有奖励。
' z' [7 P& j0 ]% {* b 3、对噪声有严格限制的建筑(如:医院,展馆,教堂,教学楼,高端实验室等)。机房面积小或者机房改造项目。5 J2 G& h ?. a) W2 b
4、控温精度高±0.1℃以及热负荷需求稳定的工艺冷水项目。 |
|