设为首页收藏本站
搜索
查看: 7353|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

一个-15度的库,会不定的出现高低压同时低的问题,怎么办?

[复制链接]

11

主题

0

好友

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
99999
积分
100013
精华
0
主题
11
帖子
14
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-19 10:35:36 |只看该作者 |倒序浏览
一个-15度的库,会不定的出现高低压同时低的问题,怎么办?

11

主题

0

好友

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
99999
积分
100013
精华
0
主题
11
帖子
14
2#
发表于 2014-5-19 10:36:58 |只看该作者
假如您的机组运行时,低压是有时突然低下来,有时是有周期性的变化,请您在低压低时检查热力膨阀的进口管和阀顶如果都上霜了,再管根部加热后,能听到过流的吱吱声,可以断定是,膨胀阀冻堵,=制冷剂里因操作不当进水了,需要更换干燥过滤器里的分子筛,或者硅胶等干燥剂。) J! `9 Y( E0 v( E& j
一套冷库的制冷系统,膨胀多次冻堵,制冷系统干燥处理后,膨胀阀也做了清理,制冷系统正常运行了很长一段时间,后来又出现高压和低压低的情况,甚至出现低负压状态,最后查到机组吸气过滤网堵塞,清洗后,运行正常。-------维修时1应劲量回收制冷剂,2关好阀后维修不要进水汽,维修的系统要用氮气吹复干净杂质,3把维修后的系统真空,这些都是必须做的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-12-18 09:59 , Processed in 0.099013 second(s), 21 queries .

回顶部