- 注册时间
- 2013-5-2
- 最后登录
- 2015-1-4
- 在线时间
- 71 小时
- 阅读权限
- 255
- 积分
- 87
- 主题
- 85
- 精华
- 0
- 帖子
- 87
- 金币
- 0
- 积分
- 87
- 精华
- 0
- 主题
- 85
- 帖子
- 87
|
一、项目简介8 V' d/ d) y' D
) S" s" ]5 w3 n) Y0 H
本工程名称为攀枝花红山国际中央空调工程,项目地址位于红山国际社区四川攀枝花红格镇。项目建筑包含123套精装房,建筑面积约15000平方米。
) i4 \' O* ^ {* K$ P) o k A- W8 o4 G$ W
a+ q2 s3 |, g# @6 Q" H
2 M. ?$ S# f, t1 b) T- J: M! Z 二、设计依据
& Q( ^$ |2 l* o g 8 N2 g9 T* Y# n- j8 [6 V! U6 G
1.建设单位提供的条件图及业主的要求
0 X, K- ]( M7 K, S- s& P% { ) d n+ b. f8 j
2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)# L( V1 A/ ]+ ~" M$ C4 M
6 j8 X$ u9 i% |+ |' G! y+ i
3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) H8 E* W) M' F9 v
$ j$ S% }8 M7 C 4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
( T6 C9 o9 h# d! X H+ z' W ) R" T/ v: l) B# p# X
5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
' a# H) z) @' N& [( W0 D6 Z
; d1 m6 l' @: m' ~2 q: h$ f; n3 b 6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
" R! r* ]: G: g $ a8 }6 d& r7 v+ y9 N
7.其他现行相关设计技术规范标准' Z' a: R4 B* B9 W' Y0 y! F4 a
! E" R2 y4 E# ~, Y9 h
三、设计参数
; r& f/ f3 ~4 u; o8 n# `( P5 B
. x$ i. P. u" e/ W0 ?( \% w& e 1、大庆室外气象参数
& ^) l4 `9 u% F1 S9 R1 m% p# Q' e
$ x/ b1 n9 w, Z+ s8 r1 m
6 s4 }5 m4 l: K3 {* | 2、室内设计参数
5 b' ]+ q' O2 |! @' P- G m; P4 Y
" ?8 m' _2 j* a9 k# e 8 I3 M: P$ L ]5 s& O5 V$ v
四、工程应用说明
" G7 ]$ d) {" a & u4 e" a1 ^, ]$ r' D" [6 g
1、冷热源确定
! w/ B) {- W. S5 \
7 t- N0 t% v" r 本工程建筑共16层,房间户型主要有5个户型;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒小多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将每套户型配备一个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
' g; ]& e! M: U 5 @8 ~: ^, \9 Y
2、负荷确定
: e# K: _' D4 O3 L- d . W' Z9 e$ S% U
负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
/ `' p- F+ T5 v & F2 _! T. o% ]8 ~2 Z$ b
经计算,整体123套主机总制冷量输出1341kw,制热量输出1566kw。
6 y3 U5 i- d J% H9 P \" x1 m
: m# u5 d8 f: m: Y/ a 3、系统主机 s, ]+ {7 v/ \- i/ L/ L1 p
; h Q' L; M& M* p; k6 s 主楼每户1台主机1个独立系统,主机放置侧位放空调专用处,简洁大方实用。
0 A4 Y7 d- o/ |$ @
/ F n4 ^+ d3 P+ L3 P- J; i VRF系统室内机- e, Q d8 @% z
7 S5 \2 T: r0 V8 ]' z- Q( r 所有房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。8 M9 c3 f& [. {
: e& ^7 H2 Y/ v2 P& o, ]) Z5 d: o
& d; [& h/ R, R
3 E+ g" n! D4 v$ r 4、智能控制' u4 Q5 t1 u6 j5 X
# `# c; N! P& p/ }7 v
本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,时尚美观,使用可靠方便。" c0 P+ k7 e0 `! w+ E. D3 u" @9 U9 U: B8 T
0 L$ E+ H2 [$ |- w. }0 x4 X 五、总结
8 U1 G, l9 N# m6 y. ~ . k, k5 Z* p' [9 z. I1 |% `+ T
本项目中的攀枝花市属于亚热带气候的地区,对空调主机制冷及长期稳定的可靠性有很高的要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季恶劣工况下,依然能保证非常好的制冷能力输出,并且质量稳定,易于维护。
1 C8 A, z3 D5 V % C' q9 a. i; L: M5 p
本项目中,每个户型的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频小多联机,将空调使用区域划分成123个独立的VRF系统。0 h8 {" T( O) E4 @
7 ~$ `# |( g% l- ?# r$ v
' L$ ^3 U4 q" u7 S4 }7 c b5 b/ C( |5 Z6 Z* |
志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。 |
|