发表于 2014-7-16 08:48:20 |只看该作者 |倒序浏览
  一、项目简介
' _6 B: n& M) z; _2 `
  ; s* X( g7 m) B! A7 A7 ?
  本工程名称为攀枝花红山国际中央空调工程,项目地址位于红山国际社区四川攀枝花红格镇。项目建筑包含123套精装房,建筑面积约15000平方米。
6 l. }$ _. o$ z  T4 ~# g8 ]8 q( a; [5 p& [3 f9 d
& ~+ O6 [- Q; i5 _) y2 T
  
3 W7 B4 X9 q6 z4 Z. H) E  二、设计依据
4 I* K/ P, z0 t6 N) E# Y$ J4 g8 a1 H6 M
  1 d5 z; e: n0 x2 h1 S% w
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求0 u4 K+ z( k9 Q! U
  - X1 b$ C4 C0 A" U$ E$ x: j
  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
' `* G: y/ l& \( |/ S/ ]- v$ }2 D  . c; k# w! {9 E! |7 t8 N
  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)/ c( q+ w& k8 M( d
  - J+ }( g" v$ ]
  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版), z8 q8 ^5 n& Q+ n; M/ A
  , d& {7 o4 x6 i3 N, f
  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
8 t4 N5 A; ^$ G- z# E0 E- o1 ~  
! C) i" L! y3 O4 L  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
/ Y0 C) K4 h- S" K4 a8 f9 ~  
' Z0 @8 e, n" v" `  7.其他现行相关设计技术规范标准/ O0 R9 \- p. Q
  & Q' ~8 H+ m$ \# d1 O
  三、设计参数
- a  Q) h$ M/ }3 \
  ) i2 F  ^# _* J- j# \
  1、大庆室外气象参数
) B' @, r7 c/ j0 b) X3 j  
. r4 ?) v7 W4 f' G    
. Q4 U1 o; E& s' d  2、室内设计参数9 w; [7 Y: [. p5 A3 o- e3 O
  
. w0 \$ a2 T2 d1 k( d& S4 H    9 c3 D# [2 X! D4 \) k
  四、工程应用说明) H, m/ o! l% l  A, @  R: M
  ! A7 j' U/ d4 ]
  1、冷热源确定
  |' n( x+ V: J# G# t  A  
+ F' x  W5 T' P; _# ~8 P  本工程建筑共16层,房间户型主要有5个户型;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒小多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将每套户型配备一个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
! z; u8 D7 Y& p) r2 e1 \5 m  
5 Y5 D4 V- j. K! T6 D( }$ U  2、负荷确定
$ X  G7 g4 ~6 W$ ^: ]! l  & Z) |; g" u4 i) @8 G' R
  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
# T+ U1 W% v! K1 p4 g) J% f  " B8 ?9 q' ?  D
  经计算,整体123套主机总制冷量输出1341kw,制热量输出1566kw。
" h+ R+ I: L/ H$ @4 `! W6 ~/ y2 D  # r- [3 V8 G& P" E7 l8 a& V' |' J* I8 v
  3、系统主机
  c5 O2 S" T- G( Z; P" A  9 ^/ w6 u) M4 [* X
  主楼每户1台主机1个独立系统,主机放置侧位放空调专用处,简洁大方实用。
) M3 e( P; a( Y  Q( n- T6 L, g) B  
; I: X  d0 J/ Z2 ?. B  VRF系统室内机( ?2 n* @. K- [5 U7 D1 m& _: [
  4 K) R7 ^9 z3 ^3 `( U
  所有房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。0 v1 |! J  x% H% N9 R

2 u0 g8 h3 T: W5 o6 }0 |+ z, q6 G) w  D) ~9 e
  " O* t# G# n+ m" B
  4、智能控制, M9 \* }" Q( R, H3 J  d# m; b9 w
  + o  j4 x0 b- J3 r
  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,时尚美观,使用可靠方便。
, S# M6 G5 @6 g  5 `9 t) `+ H( V8 c- |1 A9 R
  五、总结# _- Y! {) Y1 L1 w
  
  `( {2 X( {7 \+ g9 ?  本项目中的攀枝花市属于亚热带气候的地区,对空调主机制冷及长期稳定的可靠性有很高的要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季恶劣工况下,依然能保证非常好的制冷能力输出,并且质量稳定,易于维护。
' {. m8 t0 U; q# S  
9 P$ \6 C. x2 h6 x$ ~8 ~  本项目中,每个户型的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频小多联机,将空调使用区域划分成123个独立的VRF系统。8 _$ C$ ^. Z5 J
& ]0 B6 o* S3 l

% E4 k: R2 U% f! Q: z& P5 t+ s  0 [( R+ \, \7 O6 `( T: @
  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。